装修卫生间打断梁的两根钢筋,这该如何是好
caomowang
caomowang Lv.6
2013年02月27日 15:18:47
只看楼主

装修房子,安装通风系统浴霸,打孔的师傅在卫生间打孔,因为自己当时不了解房屋相关的知识,以为窗户上边不是梁 ,没有对他们的方案表示反对。 现在如图所示:打了一个8公分的孔,水钻打出来的圆柱体正中间有两根20MM的钢筋。这个梁高500*宽200 ,两根钢筋的位置是在下边距离窗户顶10公分处左右。此卫生间是下沉式设计的,卫生间的底距离窗户顶只有17公分左右的距离。这栋楼高34层,本层在24楼。 请问是否有问题,如果有问题该当如何补救?

心弦不宁啊!日夜难受!不知道如何是好!请各位结构大侠帮帮忙啊!
梁.jpg

梁.jpg

免费打赏
linjint
2016年08月24日 20:39:44
13楼
qtjg2011 发表于 2016-8-24 16:58 打孔的位置靠近梁端,梁端的受力部位在梁的顶部,梁端下部钢筋破坏其实对安全上没多大影响。建议用高强度管 …剪力怎么办,地震荷载下部受拉怎么办,下部钢筋允许未伸入支座截断的长度也仅为0.1l
回复
qtjg2011
2016年08月25日 16:02:43
14楼
linjint 发表于 2016-8-24 20:39 剪力怎么办,地震荷载下部受拉怎么办,下部钢筋允许未伸入支座截断的长度也仅为0.1l剪力由箍筋来抵抗;地震来了,啥都说不准,如果上下层梁不破坏,这根梁也能受得住;规范图集允许的范围偏保守,我觉得只要钢筋过了弯矩包络图就可以保证安全。