装修房子,安装通风系统浴霸,打孔的师傅在卫生间打孔,因为自己当时不了解房屋相关的知识,以为窗户上边不是梁 ,没有对他们的方案表示反对。 现在如图所示:打了一个8公分的孔,水钻打出来的圆柱体正中间有两根20MM的钢筋。这个梁高500*宽200 ,两根钢筋的位置是在下边距离窗户顶10公分处左右。此卫生间是下沉式设计的,卫生间的底距离窗户顶只有17公分左右的距离。这栋楼高34层,本层在24楼。 请问是否有问题,如果有问题该当如何补救?
心弦不宁啊!日夜难受!不知道如何是好!请各位结构大侠帮帮忙啊!
2楼
本帖最后由 x1xqq 于 2013-2-27 15:37 编辑
即便你家没发生此情况,别人家就没发生过?一幢楼啊!使劲想,直到崩溃。
回复
3楼
楼主,你打断的这两根钢筋,是用来承担阳台的外伸梁的,是要设计加强的地方,但恰好被你干掉了,建议加固处理,不然会有隐患的,对整栋楼没什么大影响,影响的是你家和你楼上,千万不能乱打孔了,非要打孔,贴着板底,在跨度的1/3处,相对安全些
回复
4楼
你家楼上的住户如果在阳台上堆放很多重物的话,那只有一个结果了。。。。赶快加固啊
回复
5楼
楼主这个必须加固了 简单说 你这打断这这根梁 承担了外墙 卫生间 卧室 阳台的大部分荷载 跨度目测5M以上 240的梁 底筋估计也就3根20 一下干掉了2根 你觉的要不要加固呢 ?
回复
7楼
我是来学习滴
回复
8楼
感觉楼主画的梁有问题
回复
9楼
哦哦,加固梁了!
回复
10楼
1
回复
11楼
难道左边的挑梁是悬空的?
回复
12楼
本帖最后由 qtjg2011 于 2016-8-24 17:00 编辑
打孔的位置靠近梁端,梁端的受力部位在梁的顶部,梁端下部钢筋破坏其实对安全上没多大影响。建议用高强度管将孔加固,来承受梁内部传来的压力。