钢结构刚接柱脚可做外露的么?
kingdom95278
2013年02月27日 14:33:55
只看楼主

有人说抗震规范刚接柱脚不让做成外露式的了,有没有这条规定?还是只针对某一形式的钢架构才有这样的规定?我怎么一直没找到呢! 请各位告知一下,谢谢

有人说抗震规范刚接柱脚不让做成外露式的了,有没有这条规定?还是只针对某一形式的钢架构才有这样的规定?我怎么一直没找到呢!
请各位告知一下,谢谢
免费打赏
小榕树
2013年02月27日 15:32:25
2楼
有,是对框架结构的要求。轻钢还可以用。
回复
快乐结构
2013年02月28日 08:26:48
3楼
这个回去得查查了
回复
天涯居士
2013年02月28日 09:07:57
4楼
shens0518 发表于 2013-2-27 15:32 有,是对框架结构的要求。轻钢还可以用。比较赞同。
回复
bearkevin12345
2013年02月28日 15:24:22
5楼
宜采用埋入式,插入式或外包式,6、7度也可采用外露式柱脚,抗规9.2.16
回复
萧剑
2013年03月01日 11:55:50
6楼
对框架结构,做插入式的相对来说刚接接近实际一些,但是施工很麻烦啊。门刚一般做外露式。
回复
cwb0109
2013年03月02日 08:26:48
7楼
我学习中,原来还有这么一说呀
回复
qxb7065
2013年03月02日 20:43:21
8楼
钢框架外露的话 算不过
回复
haoyafang723
2013年03月02日 21:56:04
9楼
门钢可以的做的 但是钢结构一般都做插入式的 因为要做外露的地脚锚栓很不好做啊 太大了
回复
我本平凡
2013年03月03日 08:55:34
10楼
这个真不太清楚
回复
dosun
2013年03月03日 21:35:04
11楼
学习!

工业建筑结构设计群:295892617
回复

相关推荐

APP内打开