电梯机房的楼板为什么有人设计150厚,不符合设计啊
电梯机房的楼板为什么有人设计150厚,不符合设计啊
2楼
该层楼板开洞太多,一般作为加强处理,做150厚,配筋也相应加强
回复
3楼
还有设计成200厚的呢。
回复
4楼
120足够了
回复
5楼
150厚太正常了。
回复
6楼
150厚主要考虑开洞
回复
7楼
嗯 我都是150~
回复
8楼
动力荷载,板厚宜做厚。
回复
9楼
动力荷载,板厚宜做厚。
回复
10楼
maobi19890921 发表于 2013-3-20 23:03 动力荷载,板厚宜做厚。以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
11楼
电梯图集上都是150
回复