关于梁纵筋锚固问题
aminspo
aminspo Lv.3
2013年02月26日 12:04:18
只看楼主

本人做结构设计一年,菜鸟级别。。。。呵呵,你懂的由于刚接触剪力墙,现在就本人做设计过程中的关于钢筋锚固几点疑问求助大家:1、如下图:梁跟墙平面外相交,建筑又没条件加扶壁柱,梁纵筋平直段锚固小于0.4LabE该怎么处理? 2、《11G101-1》P86,非框架梁L面筋锚固在主梁里充分利用钢筋的抗拉强度时平直段的锚固长度是0.6Lab. 假如主梁300x800,四级抗震,C30混凝土.次梁面筋18,那么平直度锚固长度0.6Lab=0.6X35d=0.6X35X18=378大于主梁宽300.那岂不是不符合图集上的规定? 而做框架结构次梁搭在300宽左右的主梁是很常见的

本人做结构设计一年,菜鸟级别。。。。呵呵,你懂的
由于刚接触剪力墙,现在就本人做设计过程中的关于钢筋锚固几点疑问求助大家:
1、如下图:梁跟墙平面外相交,建筑又没条件加扶壁柱,梁纵筋平直段锚固小于0.4LabE该怎么处理?
2、《11G101-1》P86,非框架梁L面筋锚固在主梁里充分利用钢筋的抗拉强度时平直段的锚固长度是0.6Lab.
假如主梁300x800,四级抗震,C30混凝土.次梁面筋18,那么平直度锚固长度0.6Lab=0.6X35d=0.6X35X18=378大于主梁宽300.那岂不是不符合图集上的规定? 而做框架结构次梁搭在300宽左右的主梁是很常见的

免费打赏
hyp1962
2013年02月27日 21:15:59
2楼
对于梁跟剪力墙平面外相交(边支座)以及非框架梁边支座(当主梁宽度不是特别大时)一般均在结构计算时做铰接处理,施工图中注明按《11G101-1》P86中铰接进行锚固。
回复
美琪儿
2013年02月28日 14:11:17
3楼
按铰接处理,然后减小梁顶钢筋的直径,就可以解决问题了
回复
zhongfangzi
2013年05月26日 16:28:22
4楼
我做人防时就遇到这个问题,设计要求做梁头,遇到影响使用功能的取消就是了。设计没有变筋。
回复
foreverzom
2013年05月27日 11:12:06
5楼
按铰接处理,然后减小梁顶钢筋的直径,就可以解决问题了
回复
fuheng0817
2013年05月28日 21:59:35
6楼
如梁L端有板,可把梁上筋做直锚入板内,下筋做15d拐子尽量靠近主梁最外侧钢筋内侧?
回复
adssfkv520
2013年05月29日 10:14:17
7楼
路过顺带学习下
回复
foreverzom
2013年05月29日 10:18:20
8楼
设计要求做梁头,遇到影响使用功能的取消就是了。设计没有变筋