拆风管如何套定额?
zlkcr
zlkcr Lv.2
2007年09月01日 14:29:34
只看楼主

我遇到一个通风改造工程,需要拆卸原来的风管,在做预算时不知如何套定额,请各位高手指点

我遇到一个通风改造工程,需要拆卸原来的风管,在做预算时不知如何套定额,请各位高手指点
免费打赏
zhangnianchun
2007年09月01日 15:12:01
2楼
在原来的基价基础上乘以拆除系数。类别按照安装的三类工程
通风空调工程拆除系数:保护性拆除0.7 破坏性拆除:0.35

迷途羔羊123:你好 想问一下 你上面所说的通风空调保护性拆除系0.7是怎么得出来的?

回复
dongzhesheng@co163
2007年09月02日 00:30:26
3楼
感谢2楼zhang版主的解答,我也为此问题犯愁呢。还想继续追问一句,你的解答出处或依据在哪里?
回复
zhangnianchun
2007年09月03日 09:13:02
4楼
定额的解释,这个是权威的。
回复
lunhui607
2007年09月03日 16:34:16
5楼
谢谢楼上的
我也知道怎么套了!!!!!!!
回复
lzhj2007
2007年09月04日 17:23:07
6楼
如果风管材料不增加,应该案人工和机械费用的0.5倍啊。定额中管道和设备的拆装是乘以0.5,弱电不行。
回复
lzhj2007
2007年09月04日 17:24:48
7楼
上传一附件,造价宝典。希望有用。
回复
torlon
2007年09月06日 22:27:36
8楼
套“房修”定额啊。
回复
feng1983cy
2009年02月26日 17:41:56
9楼
是广东的吗?
定额里面风管的定额是制作及安装的定额.
如果只安装是多少系数?
拆除是多少系数?
回复

相关推荐

APP内打开