关于钢筋间距偏差与结算中是否扣除缺失的问题
xiadade213
xiadade213 Lv.2
2013年02月25日 16:57:24
来自于建筑施工
只看楼主

事件: 我是甲方,现在,我们公司审计部门在检查现场,基础筏板钢筋时,发现板中绑扎钢筋根数与按图纸计算出的根数不相同,80米*80米的底板,双层双向,在两个方向都少了50-70根不等。 争论: 工程部与审计部争论的焦点在:工程部:这是在规范允许范围内的,质量是合格的,不应该扣除少的量;审计部:少的钢筋量要扣除,并且其质量也是不合格的。

事件:

我是甲方,现在,我们公司审计部门在检查现场,基础筏板钢筋时,发现板中绑扎钢筋根数与按图纸计算出的根数不相同,80米*80米的底板,双层双向,在两个方向都少了50-70根不等。

争论:

工程部与审计部争论的焦点在:工程部:这是在规范允许范围内的,质量是合格的,不应该扣除少的量;审计部:少的钢筋量要扣除,并且其质量也是不合格的。

我的观点是:质量是合格的,但少的钢筋量要从工程款中扣除。

请大家也来谈谈自己的看法,请一定要以证据来论证自己的观念。
免费打赏
cg200332612003
2013年02月25日 17:26:11
2楼
兄弟,按图施工是第一原则,别人抓不住你的把柄。看你上述情况,大概分析如下:
1 现场监理负有监理责任,如果图纸上是明确两个方向钢筋数量,且设计院出图钢筋数量准确,间距正确,那么就是施工单位偷工减料,因为业主给的钱是按照图纸给的量计算的!说难听点,要是审计部说你跟施工单位有一腿,你都难受的要死,这个是硬伤。
2 图纸钢筋量是示意,但是底板范围、钢筋间距明确,那你也需要按照合理计算的量,放置钢筋!施工单位跟你结算的时候,不会跟你讲比如实际放了280根,图纸计算应该是300跟,他肯定向你要300根的价钱。
回复
kangcm
2013年02月25日 18:21:11
3楼
这个 那样算的话 那板经 间距相差一点事没什么的 设计都有安全系数 要看怎么想的了
回复
画图匠9
2013年02月25日 22:22:19
4楼
拿出规范好好的研究研究,间距的误差不是那么算的
对这种情况,明显是严重的质量问题
回复
画图匠9
2013年02月25日 22:24:59
5楼
按少了50根算,间距200,那么就是10m,也就是10/80=12.5的偷工减料
这么严重,你们管现场竟然拿施工单位没辙
直接狠狠的罚款,一万以上的罚款。
当然,以上前提是,你有这个权力!
回复
zq-cyt
2013年02月26日 11:01:10
6楼
按图纸的设计要求,补全所有遗漏的钢筋
回复
hehenet1
2013年02月26日 14:38:15
7楼
这种强词夺理的事情多,遇到那些老油条,还不见得理论得赢
这样,就一条,施工单位主要任务就是照图施工,与图纸不符,按实结算
回复
甲方施工员
2013年02月27日 09:36:10
8楼
同意底板的说法:这个是严重的偷工减料,80米宽200间距就是400根钢筋(肯定少于400根)少50~70跟 这是个什么概念
回复
im250360
2013年03月01日 14:28:51
9楼

拿出规范好好的研究研究,间距的误差不是那么算的
回复
qingqing25
2013年03月01日 14:43:44
10楼
问题貌似 挺严重啊
回复
sxq562971
2013年03月01日 15:07:49
11楼
按图施工是第一原则,别人抓不住你的把柄
回复

相关推荐

APP内打开