开口三角的疑问
sqcaiyong
sqcaiyong Lv.7
2013年02月24日 11:33:18
只看楼主

中性点不接地系统的电压互感器,例如35kvPT,其第三绕组额定电压为100/3V,疑问:1,一次侧不发生单相接地时,开口三角处的电压应该为0,请问此时的额定电压100/3V指什么?2,如果是指开口三角的每一个绕组的额定电压为100/3V,那经过计算,发生单相接地时开口三角处的电压应该为根号3倍的100V,但我看很多地方都写100V,这是为什么?

中性点不接地系统的电压互感器,例如35kvPT,其第三绕组额定电压为100/3V,
疑问:1,一次侧不发生单相接地时,开口三角处的电压应该为0,请问此时的额定电压100/3V指什么?

2,如果是指开口三角的每一个绕组的额定电压为100/3V,那经过计算,发生单相接地时开口三角处的电压应该为根号3倍的100V,但我看很多地方都写100V,这是为什么?
免费打赏
xyz13574548044
2013年02月27日 16:03:06
2楼
应该是100/根号3吧
回复
香烟袅袅
2013年02月27日 16:36:26
3楼
电压互感器变比10000/100/3,二次电压为100/3.正常时三相矢量和为0,单相接地时电压为100/3
回复
fitman
2013年02月27日 20:02:36
4楼
wwjwj911 发表于 2013-2-27 16:36 电压互感器变比10000/100/3,二次电压为100/3.正常时三相矢量和为0,单相接地时电压为100/3呵呵,单相接地时开口电压是3Uo,所以是100V。
回复
sqcaiyong
2013年03月04日 09:12:23
5楼
已解决,计算有错误