轻钢结构建筑插座、开关如何安装?
怂糖糖
怂糖糖 Lv.10
2013年02月24日 11:09:03
只看楼主

完全是新手,之前做了一个简单的工业电气设计,其中有一个停车棚是轻钢结构,没仔细考虑就在里面设置了照明的灯、插座、开关,审图的时候提的意见是“钢结构无墙体,设置的插座无法安装,开关无法暗装”。哪像这样的房屋如何安装开关?谢谢大家了

完全是新手,之前做了一个简单的工业电气设计,其中有一个停车棚是轻钢结构,没仔细考虑就在里面设置了照明的灯、插座、开关,审图的时候提的意见是“ 钢结构无墙体,设置的插座无法安装,开关无法暗装”。哪像这样的房屋如何安装开关?谢谢大家了
lingxuct
2013年02月24日 12:55:05
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-24 13:03 编辑

轻质钢结构一般是较薄镀锌铁皮弯成C形搭接,中间填充防火材料,墙面是石膏板(与轻质钢结构自攻螺丝固定),电气预埋需要在石膏板固定前敷设钢管和接线盒,石膏板安装时给接线盒开孔尺寸正确,并打好安装面板的螺丝穿孔。

接线盒可与轻质钢结构焊接来固定位置,也可以用非易燃物塞住接线盒。

开关插座盒较多时,做一块盒子的模板,在石膏板安装时开孔划线方便且正确。
回复
sullivan.lee
2013年02月24日 14:35:10
3楼
06SD702-5《电气设备在压型钢板、夹芯板上安装》里有86盒明、暗装做法。

但楼主你这个停车棚八成是没墙吧?就钢柱支个顶板吧?
回复
lingxuct
2013年02月24日 15:37:53
4楼
不会吧,在没墙的地方装插座?
回复
智库
2013年02月24日 16:13:52
5楼
有墙体沿墙明装,没墙体沿柱子明装。
回复
怂糖糖
2013年02月25日 09:04:43
6楼
有墙啊,不然也不会装了
回复
双鱼座
2013年02月25日 09:21:21
7楼
在柱子上明装
回复
nanhu006
2013年02月25日 09:23:30
8楼
这种好多是再单独设配电箱,集中控制。
回复
co1489504739784
2017年03月27日 10:16:12
9楼
钢结构厂房布线专用线管卡等,快速安装。电话15698211951,QQ634330621
回复
a396673967
2017年03月27日 11:51:20
10楼
你这得明装了
回复
swan_1596079499624
2020年07月30日 11:26:33
11楼
轻钢结构房的电线插座插排是那个阶段安装设计?建好之后还是见之前就得设计好位置?