一直对各种接地的理解有点模糊,不知道像图中的这种接地方式是否可以:系统采用TNS,联合接地体,现在是想低压配电室到一级配电箱用4芯电缆供电(主要是想省点成本),然后配电箱与接地干线相连,还有弱电设备也连到接地干线是,可以吗?
一直对各种接地的理解有点模糊,不知道像图中的这种接地方式是否可以:
系统采用TNS,联合接地体,现在是想低压配电室到一级配电箱用4芯电缆供电(主要是想省点成本),然后配电箱与接地干线相连,还有弱电设备也连到接地干线是,可以吗?
2楼
弱电指的是通信和电视吗?那就不行了,应该分别接地。
回复
3楼
电缆4,5芯都是TN-S,肯定5芯的好。
回复
4楼
hnytzjw 发表于 2013-2-23 20:53 弱电指的是通信和电视吗?那就不行了,应该分别接地。常见设计为强弱电系统联合接地!!!
回复
5楼
不能用四芯电缆!!!
还是应当用五芯电缆!!!
强、弱电箱PE排与管道井内接地扁钢的连接,应属于TN-S系统中PE线的重复接地!!!
回复
6楼
TN-S系统,支持电缆用五芯,同时PE接地排也是需要的。
回复
7楼
宜采用公共接地,楼主的可以
回复
8楼
lingxuct 发表于 2013-2-24 11:52 TN-S系统,支持电缆用五芯,同时PE接地排也是需要的。支持电缆用五芯,那是否四芯也可以呢?
回复
9楼
muyuyao 发表于 2013-2-24 11:16 不能用四芯电缆!!!还是应当用五芯电缆!!!为何不能用四芯呢?电房在建筑内部,接地干线、电房接地都是接入到一样的接地体。
回复
10楼
ayxdl1101 发表于 2013-2-25 08:45 宜采用公共接地,楼主的可以采用这种方式,是否动力箱与照明箱有区别啊?
回复
11楼
本帖最后由 nanhu006 于 2013-2-25 10:01 编辑
现在做的好像都是强弱电共用接地体。但电信和广电又是另外的。
回复