中线点直接接地系统中,中性点与地电位电势差为零,为何不平衡时有电流
ht276411614
2013年02月22日 23:13:28
只看楼主

本帖最后由 ht276411614 于 2013-2-22 23:57 编辑 中性点接地系统中,当出现三相不平衡时,中性线为何有电流呢? 我的理解是,中线点也是地电位,两者没有电势差,不应有电流啊???求解

本帖最后由 ht276411614 于 2013-2-22 23:57 编辑

中性点接地系统中,当出现三相不平衡时,中性线为何有电流呢?
我的理解是,中线点也是地电位,两者没有电势差,不应有电流啊???求解
免费打赏
学无止尽
2013年02月23日 21:36:37
2楼
三相不平衡的时候会出现电势差 但是中性点是低电位 此时电势差通过中性点就有电流了
回复
electricity
2013年02月23日 22:21:33
3楼
这个问题的关键是,你没有把整个零序电流回路分析处理出来,只是看到了两个点,中性点和地。
回复
zyz8438
2013年02月23日 22:53:43
4楼
楼主的意思是,没有电位差就没有电流?这是电路学里的哪个定律规定的?

假设一个理想的电路,电源、照明灯具、2根导线构成一个封闭回路,某根导线的首端和末端之间没有电势差,请问,该导线是不是也没有电流流过?
回复
加菲猫
2013年02月24日 20:05:34
5楼
本帖最后由 ttltwang 于 2013-2-24 20:11 编辑

没有电势差,我认为就没有电流:o
如果有那么正向流动还是反向流动{:1_106:}
地球上有不产生能量消耗的理想导体吗
回复
kfcandlixiaojing
2013年02月25日 06:46:09
6楼
其实三相出现不平衡,中性点电位已经漂移了,所已有电。。。。。。。
回复
fitman
2013年02月25日 10:23:09
7楼
1、要产生电流必需要有电动势,并形成回路,两个条件缺一不可。但与回路中某两点有否电势差并没必然关系。
2、一个系统是否接地,目的是想限定系统与地的电位差,而能否限制中性点漂移是中性线的责任。很多人混乱了这两个概念,一定要仔细体会。
回复
lingxuct
2013年02月27日 15:41:07
8楼
拿TN-S系统来说,220V负载不可缺少吧,220V的负载电流一定会走N线吧?变压器中性点是N线的源头吧?那么,除了绝对三相平衡外,变压器中性点(0.4KV中性点直接接地系统)一定有电流!
回复
ht276411614
2013年02月27日 21:13:46
9楼
zyz8438 发表于 2013-2-23 22:53 楼主的意思是,没有电位差就没有电流?这是电路学里的哪个定律规定的?假设一个理想的电路,电源、照明 …明白了,谢谢
回复
ht276411614
2013年02月27日 21:14:13
10楼
fitman 发表于 2013-2-25 10:23 1、要产生电流必需要有电动势,并形成回路,两个条件缺一不可。但与回路中某两点有否电势差并没必然关系。 …一语道醒梦中人
回复
ht276411614
2013年02月27日 21:14:36
11楼
lingxuct 发表于 2013-2-27 15:41 拿TN-S系统来说,220V负载不可缺少吧,220V的负载电流一定会走N线吧?变压器中性点是N线的源头吧?那么,除 …谢谢斑竹,明白