最近由于工作需要,要手算一个单筒式混凝土烟囱,80m高。在计算“荷载标准值和温度共同作用下的筒壁水平截面应力的相关参数P”时(见烟囱规范7.4.6),Et(筒壁内表面与外表面的相对自由变形值),该参数算出来是负值。不知道该如何处理。请高手指教。谢谢!
最近由于工作需要,要手算一个单筒式混凝土烟囱,80m高。
在计算“荷载标准值和温度共同作用下的筒壁水平截面应力的相关参数P”时(见烟囱规范7.4.6),Et(筒壁内表面与外表面的相对自由变形值),该参数算出来是负值。不知道该如何处理。请高手指教。谢谢!
2楼
其实就是计算拉压应力的问题。记得第一年考结构注册工程师出的就是一个筒体结构的计算问题。只要知道如何计算拉压应力的理论就基本上解决了。
回复
3楼
dbjlsxz 发表于 2013-2-22 15:13 其实就是计算拉压应力的问题。记得第一年考结构注册工程师出的就是一个筒体结构的计算问题。只要知道如何计 …能否说的详细点。小弟基础知识比较薄弱啊!
回复
4楼
其实就是把轴向力和整体弯矩和剪力分别计算出来,用总弯矩除以轴力。按照地基计算的公式非别求出拉压应力,与规范规定的混凝土强度值进行比较就完了。这样简单的问题都不会,看来你缺少的结构知识实在是太多了。其实这些最基础的知识大学里都是学过的,可能你已经都交还给老师了。
回复
5楼
已经都交还给老师
回复
6楼
dbjlsxz 发表于 2013-2-22 15:40 其实就是把轴向力和整体弯矩和剪力分别计算出来,用总弯矩除以轴力。按照地基计算的公式非别求出拉压应力, …确实还给老师了。刚才思考了下。如果该值算出来是负值,应该仍然按照正直来算。因为对于混凝土截面来说,不管是混凝土应变量大于钢筋应变量,还是钢筋应变量比混凝土应变量大,均会对混凝土截面产生弯矩作用,同时产生压应力。用温度产生的压应力与风荷载产生的压应力比较,即得到P值。若P值大于1,认为温度产生的压应力较小,可以不考虑。若P值大于1,认为温度产生的压应力较大,需要叠加考虑。不知道我的理解是否正确!
回复
7楼
chai2012 发表于 2013-2-22 15:54 确实还给老师了。刚才思考了下。如果该值算出来是负值,应该仍然按照正直来算。因为对于混凝土截面来说 …出来负值就不对了!正值也不能大于混凝土强度的允许值。
回复
8楼
dbjlsxz 发表于 2013-2-22 16:03 出来负值就不对了!正值也不能大于混凝土强度的允许值。没有不对吧。负值表示钢筋应变大于混凝土应变啊。
回复
9楼
参照图集选嘛,80m的烟囱有的啊,还有就是采用PKPM可以计算烟囱的呢。
回复
10楼
lauma 发表于 2013-2-22 17:01 参照图集选嘛,80m的烟囱有的啊,还有就是采用PKPM可以计算烟囱的呢。PKPM有计算烟囱的模块。或者就是在PM里面建模算?算得准吗
回复
11楼
可以用PKPM特种结构中的烟囱和世纪旗云烟囱计算软件。二者互校。问题不大。
回复