本帖最后由 guodongbudinggd 于 2013-2-22 14:08 编辑
本帖最后由 guodongbudinggd 于 2013-2-22 14:08 编辑
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-22 15:14 编辑
怎么动作的?
电流互感器二次电流经电流继电器(应该在图中标“>I“)KA动作时,电流继电器接点接通时间继电器KT,经延时后(KT常开延时吸合)接点动作,+电源经信号继电器KS(电流型)线圈到跳闸线圈YT,断路器QF跳闸;
如果在KT吸合延时动合接点还没有动作时(延时未到),主回路电流减小,电流继电器KA接点断开,那么,KT线圈也释放,断路器QF不动作(这就是带时限的过流保护线路)。
回复
3楼
晕。。如何动作?
两个过流继电器,一个时间继电器,一个信号继电器。。
YT动作是QF在合闸的时候,如果有一个KA继电器动作,然后达到动作时间就动作了。。
这就是一个简单的带时限过流保护配置。
回复
4楼
想知道动作过程,先介绍图中几个元器件。
KA:过流继电器,其线圈分别接在A、C相CT的二次回路上,当电流值超过过流定值时,KA上面的接点闭合。
KT:时间继电器,当KA的接点闭合后,时间继电器线圈得电,开始计时。经实现整定的过流延时后,KT上面的接点闭合。
KS:信号继电器,KT的接点闭合后,接通KS的线圈回路,KS接点闭合,发出保护动作信号。
YT:断路器QF的分闸线圈。KT的接点闭合后,接通了YT线圈,产生电动力将QF跳闸。
回复
5楼
楼上三位大神解释得很清楚了,这是一个最基本的带时限过流保护装置
回复
6楼
就是啊!(合闸时动作分闸)
回复