如图所示的单桩承台,需要验算哪些方面?
cqbland
cqbland Lv.7
2013年02月21日 18:11:16
只看楼主

如图所示的单桩承台,1、需要验算哪些方面,抗弯、抗冲切、抗剪、局部承压?

如图所示的单桩承台,1、需要验算哪些方面,抗弯、抗冲切、抗剪、局部承压?

QQ截图20130221180449.png

cqbland
2013年02月23日 22:50:47
2楼
没人理呀,请大侠们帮忙看下,不胜感谢。
回复
紫血冰冰
2013年02月23日 23:05:26
3楼
cqbland 发表于 2013-2-23 22:50 没人理呀,请大侠们帮忙看下,不胜感谢。个人认为这个单桩承台是很常规的单桩承台,只需要验算局部承压就可以了
回复
樱花满开
2013年02月24日 15:34:33
4楼
本帖最后由 sxj20289558 于 2013-3-2 12:52 编辑

看看 《JGJ225-2010 大直径扩底灌注桩(墩)技术规程》

计算上:桩形心和剪力墙形心重合,多桩的话我一般把承台当小筏板,算下板冲切.两桩承台就是一根深梁,柱下单桩承台保证刚度即可,墙下单桩承台要算冲切。一般构造高度即满足。要是剪力墙和桩的混凝土标号相差大于等于两个标号,则承台就是相当于一个过渡垫子了。要验算局部承压。配筋要设置三向环形箍,构造配筋即可,以前做人工挖孔桩,单桩都不做承台的,柱子直接连到桩上.
构造上:考虑钢筋锚固和地梁高度 见图片

我只知道这么多....
回复
紫血冰冰
2013年02月24日 19:05:59
5楼
没注意,还有墙啊,那应该还要算下冲切高度。
回复
cqbland
2013年02月25日 11:12:59
6楼
sxj20289558 发表于 2013-2-24 15:34 看看 《JGJ225-2010 大直径扩底灌注桩(墩)技术规程》计算上:桩形心和剪力墙形心重合,多桩的话我一般把承 …多谢,多谢
回复
cqbland
2013年02月25日 11:14:20
7楼
admin@zj 发表于 2013-2-24 19:05 没注意,还有墙啊,那应该还要算下冲切高度。墙的型心和庄桩心是重合的,怎么算冲切呀?
回复
c9d8y
2013年02月26日 11:45:32
8楼
从上图看个人觉得承台按构造配筋即可,若剪力墙与承台砼强度等级相差大的话验算一下局压;承台高度考虑上部墙柱纵筋的锚固要求和承台之间的拉梁高度。
回复
cqbland
2013年02月26日 18:05:26
9楼
c9d8y 发表于 2013-2-26 11:45 从上图看个人觉得承台按构造配筋即可,若剪力墙与承台砼强度等级相差大的话验算一下局压;承台高度考虑上部 …多谢版主,晓得啦
回复

相关推荐

APP内打开