制冷系数和COP的关系 制冷大侠进。。。这个版块这么冷清呢
srt6366
srt6366 Lv.5
2013年02月21日 18:05:03
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 srt6366 于 2013-2-22 09:32 编辑 如题: 根据逆卡诺循环,制冷系数值只取决于高低温热源温度Th/(Th-Tl),以空气源热泵空调为例,Th就是室外干球温度,Tl是室内空气温度?假设室外干球温度33℃ ,和室内空气温度26℃ ,那么空气源热泵理论COP最高可达33/(33-26)= 4.7,这个数据还可以但是,冷水机组该以哪个数据呢?冷却水温30

本帖最后由 srt6366 于 2013-2-22 09:32 编辑

如题:
根据逆卡诺循环,制冷系数值只取决于高低温热源温度Th/(Th-Tl),以空气源热泵空调为例,Th就是室外干球温度,Tl是室内空气温度?

假设室外干球温度33 ,和室内空气温度26 ,那么空气源热泵理论COP最高可达33/(33-26)= 4.7,这个数据还可以

但是,冷水机组该以哪个数据呢?冷却水温30 和冷冻水温12 么,这样30/(30-12)= 1.67和目前市场上机组数据差别好大

我理解的:冷水机组COP是实际循环制冷系数,逆卡诺循环为理论循环,差距用热力完善度体现。

但有人说冷水机组COP只是压缩机(制冷量/功率)的比值和逆卡诺循环制冷系数不是一回事?

哪里算错或者理解错了,求教制冷大侠。。。。。。
k80028520k
2016年03月09日 16:35:16
12楼
COP=制冷量/输出功率