本帖最后由 srt6366 于 2013-2-22 09:32 编辑 如题: 根据逆卡诺循环,制冷系数值只取决于高低温热源温度Th/(Th-Tl),以空气源热泵空调为例,Th就是室外干球温度,Tl是室内空气温度?假设室外干球温度33℃ ,和室内空气温度26℃ ,那么空气源热泵理论COP最高可达33/(33-26)= 4.7,这个数据还可以但是,冷水机组该以哪个数据呢?冷却水温30
本帖最后由 srt6366 于 2013-2-22 09:32 编辑
如题:
根据逆卡诺循环,制冷系数值只取决于高低温热源温度Th/(Th-Tl),以空气源热泵空调为例,Th就是室外干球温度,Tl是室内空气温度?
假设室外干球温度33
℃
,和室内空气温度26
℃
,那么空气源热泵理论COP最高可达33/(33-26)=
4.7,这个数据还可以
但是,冷水机组该以哪个数据呢?冷却水温30
℃
和冷冻水温12
℃
么,这样30/(30-12)=
1.67,
和目前市场上机组数据差别好大
我理解的:冷水机组COP是实际循环制冷系数,逆卡诺循环为理论循环,差距用热力完善度体现。
但有人说冷水机组COP只是压缩机(制冷量/功率)的比值和逆卡诺循环制冷系数不是一回事?
哪里算错或者理解错了,求教制冷大侠。。。。。。
2楼
COP只是压缩机做工比?这里COP是指制冷量/输入能量的比。百度 一下cop
回复
3楼
很多概念要澄清啊
书上不是写得很清楚吗?这两个温度是蒸发温度和冷凝温度,不是楼主说的冷水温度和冷却水温度
回复
4楼
既是算错了也是理解错了。
您再查一下《制冷原理》这本书,市场上机组标的COP值=制冷量/输入功率。
我记得您之前就发过一次这贴了
回复
5楼
计算有问题,理解也有问题,建议好好看看《制冷原理》
回复
6楼
①逆卡诺循环公式要用热力学温度计算的,理论COP为43.7和16.8{:2_75:}
②逆卡诺循环4个过程全是理想过程,完全实现不了,而且跟工质状态变化无关,啥时候有无限大换热器,系统没有摩擦力的时候就能实现啦。
回复
7楼
同意楼上 我早就看到此贴 因为拿不准所以没回帖
系统主要研究的是工质 一般风冷冷凝温度比环温大15摄氏度 蒸发温度比环温小20摄氏度 再次基础上计算逆卡诺循环的性能系数
冷媒有它独特的特性 能交换出足够多的热量 冷媒中的油影响换热 所以离心式比螺杆性能高
经济器 也是在减少压机换热的角度 提高其压机性能
回复
8楼
那个是理想过程计算可以用来估算
忽略了传热温差 应取实际蒸发温度 冷凝温度
以及楼上说的的系统效率问题
回复
9楼
我们公司的产品COP就是制冷量/输出功率
回复
10楼
为了更好的理解一下cop,决定回去翻翻课本:)
回复
11楼
决定看看《制冷原理》这本书
回复