一酒店项目电气设计概述
tiantian1638
2013年02月21日 13:40:13
只看楼主

本帖最后由 tiantian1638 于 2013-2-21 13:44 编辑 在上海地区,酒店项目通常为两路市电,并且自备发电机。 对于一幢 5 万平米左右 300 个客房的酒店,一般电气设计如下: 一、 总负荷 5 万平米× 120W/ 平米= 6000KW 二、 变压器配置 两路 10KV 进线,每路各 2 台 1600KVA

本帖最后由 tiantian1638 于 2013-2-21 13:44 编辑

在上海地区,酒店项目通常为两路市电,并且自备发电机。 对于一幢 5 万平米左右 300 个客房的酒店,一般电气设计如下
一、 总负荷 5 万平米× 120W/ 平米= 6000KW
二、 变压器配置 两路 10KV 进线,每路各 2 1600KVA 变压器 ,发电机备用电力 1250KVA
三、 负荷分类
1 ,一级负荷(双路市电+发电机)
a. 消防用电设备(消防水泵、消防电梯、防排烟风机及正压风机、 消防控制室 电源、火灾自动报警系统、防火卷帘门)
b. 应急照明(事故照明、疏散照明、紧急出口指示)和航空障碍灯照明
c. 通信系统、楼宇智能控制和管理系统、安防系统
d. 排污水泵、污水处理、生活水泵
e. 客梯电力
f. 人防照明和动力
g. 洗窗机 上述设备常用市电原则上设计在一组变压器出线上如 T1 ,则 T2 备用不计入负荷,应加上必 T1 更多的三级负荷,如楼层开水炉等较大用电设备二级负荷 ( 双路市电或单路+发电机 ) a. 货梯电力 b. 厨房小型冷柜冰箱(一般设计为单电源+发电机) 三级负荷(单路市电): a. 空调机组 ( 包括冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、燃气锅炉 ) 、空调通风、客房用电、楼层开水炉、普通照明及插座、厨房设备、水景 SPA 泳池机房等设备 上述设备即为非消防电源强切范围,可以分区域接入不同的变压器负荷上,并平衡变压器负载率
四、 电缆型号
冷冻机组(因为容量一般均超过 2000A )、客房用电(因为楼层的每间客房用电基本相同)选用密集型铜母线槽,低压配电干线采用低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘电缆(或分支电缆) , 其他的配电设备线路采用低烟无卤阻燃铜芯交联聚乙烯电缆。对于消防有关的用电设备,超高层(大于 100M 的建筑,根据上海地方规范 DG TJ08-2048-2008 民用建筑电气防火设计规程)需采用矿物绝缘电缆
五、 发电机
1 一般选型为变压器总负荷的 20 %左右,如 6400KVA 配置 1250KVA 的发电机
2 ,发电机负载为建筑内的一级负荷设备
3 ,发电机联动(以下动作为自动按时序完成)
a. 发电机开机后自动运行循环水泵及散热风机(水冷散热安装),机房内送排风风机。
b. 市电停电-发电机自动启动-合发电机总开关-合发电机分开关(一发电机多段应急排)
c. 市电恢复-分发电机分开关-分发电机总开关-发电机停止
4 ,发电机启动信号至电梯群控、空调(机房送排风控制)、 BA 、消防等其他专业
六、 照明 通常采用调光系统对酒店前勤区域(包括大堂、宴会厅等各功能区域及客房走道等)的照明进行联网场景控制,就地场景面板安装于各相对独立的功能区 各功能区照明插座配电预留时应考虑灯光顾问的灯光设计功率通常大于 20W/ 平米

免费打赏
qiangdazhongg
2013年02月21日 14:36:16
2楼
蛮不错的一个电气项目概述。。。。。。
回复
caidadada
2013年02月21日 14:42:30
3楼
要是在配点各种图骗赏析就完美了!
回复
tiantian1638
2013年02月21日 15:03:39
4楼
qiangdazhongg 发表于 2013-2-21 14:36 蛮不错的一个电气项目概述。。。。。。 谢谢!为了大家的一起进步那
回复
tiantian1638
2013年02月21日 15:04:06
5楼
caidadada 发表于 2013-2-21 14:42 要是在配点各种图骗赏析就完美了!这个图以后有机会会上传的啦!
回复
gangdandan
2013年02月22日 09:44:15
6楼
五楼是地下室 六楼是啥? 等待楼主上图
回复
gangdandan
2013年02月22日 09:44:55
7楼
顶楼主,先把设计概述考了
回复
双鱼座
2013年02月24日 10:47:34
8楼
谢谢楼主分享
回复
bu1193510501
2013年02月24日 18:49:46
9楼
期待更详细的图
回复
szliuchao
2013年03月02日 20:13:04
10楼
能把完整的贡献出来学习一下吗?
回复
双鱼座
2013年03月02日 20:38:04
11楼
楼主 写得不错
回复

相关推荐

APP内打开