密级型档案柜安装后,地面下沉原因分析
liuyinwang
liuyinwang Lv.6
2013年02月21日 10:22:46
只看楼主

我们所施工的办公楼,在一层档案室发生地面下沉。 情况说明:地基基础:灰土挤密桩;基础结构:柱下独立基础;地上7层,地下0层;基础回填为素土回填,压实系数不小于0.94,地面由上而下为:砖面层,60mm厚C15砼垫层,150mm后3:7灰土垫层。 问题所在:出现这种情况肯定是基础回填的压实问题,但是我想问这种地面的承载力到底多大?密级档案柜要求承载力为12KN/m2,现在想找设计的问题,或者是甲方的问题,能找到吗?谢谢。

2013年02月21日 10:31:36
2楼
找不到的,不过我相信你们也不是故意的,承载力小于12的不是你想做,想做就能做
回复
无间道
2013年02月21日 10:33:05
3楼
你推断的是基本正确的。从设计提供的要求和构造做法上看是没有问题的。问题一定出在回填土的密实度上。按照目前国内大部分的施工状况,回填土的密实度检测几乎是完全在造假,就是检测一个含水率和干容重。这样能保证设计要求的密实度吗?在这你们回填时按照工艺要求进行的吗?真正的回填工艺师每300厚压实一遍,之后进行现场环刀检测取样,合格后再进行下一道工序,直至回填完成,你们是按照这样的程序和工艺施工的吗?对这一点我深表怀疑,因为我见到的这样问题实在是太多太多了,几乎就没有符合这个工艺要求的工程。还是自缘起梦吧!
告诉你,如果真的能达到设计要求的密实度,地面的承载力,肯定大于密集档案室的使用要求。
回复
17081859
2013年02月22日 14:15:47
4楼
有三个问题:
1、使用时间,使用时是否是满负荷?
2、素土采用的是否复合地基处理规范要求的素土?
3、有没有夯实?
估计施工时后两问是达不到要求的,如果达到,1.2吨的荷载应该不成问题
回复
winterluoto
2013年02月22日 15:13:08
5楼
这样情况一般是施工的问题,设计的压实系数没有问题,而且你的荷载也不大,如果做好应该没有问题。
回复
ihusong
2013年02月23日 15:02:56
6楼
这个问题应该是施工的时候留下的问题
回复
快乐结构
2013年02月24日 00:17:37
7楼
我认为这种做法达不到荷载要求,5kN/m2还勉强。
回复
hl_cdi20100506
2013年03月07日 16:35:13
8楼
施工问题;按规定做,一般7~8吨没有问题吧
回复

相关推荐