医院的设计要注意哪些问题呢?漏电保护要6mA,还有那些特别需要注意的规范呢?我要做的医院是一个群楼,才7层,要按主楼的一类高层来设计吗?
医院的设计要注意哪些问题呢?漏电保护要6mA,还有那些特别需要注意的规范呢?我要做的医院是一个群楼,才7层,要按主楼的一类高层来设计吗?
2楼
此问题面太广,可看看综合医院设计规范,7层24m了吗?消防部分应按一类高层设计,对医院建筑来说,只要超过24m就是一类高层.
回复
3楼
是的,不过医院的设计规范提及的东西太少!很不全面,毕竟那是太早以前的了!请教一下夜间照明灯具距地多少安装?
谢谢前辈的回答!
回复
4楼
住院楼的病房区的走道和病房内有夜间灯,可以在距地300mm的高度安装
回复
5楼
谢谢!
回复