最近想转行做建筑电气,但是不知道自己的水平如何,画了一套图请大家看看我现在处于什么水平,如果去设计公司或者设计院实习的话能不能行?先谢谢各位了。
最近想转行做建筑电气,但是不知道自己的水平如何,画了一套图请大家看看我现在处于什么水平,如果去设计公司或者设计院实习的话能不能行?先谢谢各位了。
2楼
:lol看来你是高手寂寞啊
CO镇楼
回复
3楼
我先说下 你的说明
1. 很多规范过期了 ;
2.你的计算负荷要计算详细,功率因数、安装负荷等要写出来
3.现在避雷带不叫避雷带了,叫接闪带
4.你的设计说明很多都不详尽。
在说一下你的系统
1.你的浪涌保护的型号等没得,及导线规格
2.断路器没得30A的
3.
回复
4楼
ygh1988 发表于 2013-3-8 17:18 我先说下 你的说明 1. 很多规范过期了 ;2.你的计算负荷要计算详细,功率因数、安装负荷等要写出 …3.你导线选择有问题,整定32的断路器选6平方的电缆4.没得竖向系统5.安装容量取有问题,你参考常用数据手册上的。 系统总体说错误的比较多
回复
5楼
ygh1988 发表于 2013-3-8 17:21 3.你导线选择有问题,整定32的断路器选6平方的电缆4.没得竖向系统5.安装容量取有问题,你参考常用数据 …在说下你的平面图1.你配电箱为什么不放在楼梯处?2.为什么你2层窗子上还要安安全出口灯?3.你楼梯间的疏散指示灯指示的方向反了4.你走道也没得疏散指示灯。5.你那个厕所不需要插座,即使要插座也是单独一个回路6.
回复
6楼
ygh1988 发表于 2013-3-8 17:24 在说下你的平面图1.你配电箱为什么不放在楼梯处?2.为什么你2层窗子上还要安安全出口灯?下班了 以后在给你说你画的不足的地方 总体来说你还处于一个学徒的身份 继续努力
回复
7楼
我先说下 你的说明
1. 很多规范过期了 ;
2.你的计算负荷要计算详细,功率因数、安装负荷等要写出来
3.现在避雷带不叫避雷带了,叫接闪带
4.你的设计说明很多都不详尽。
在说一下你的系统
1.你的浪涌保护的型号等没得,及导线规格
2.断路器没得30A的
3.你导线选择有问题,整定32的断路器选6平方的电缆
4.没得竖向系统
5.安装容量取有问题,你参考常用数据手册上的。
系统总体说错误的比较多
在说下你的平面图
1.你配电箱为什么不放在楼梯处?
2.为什么你2层窗子上还要安安全出口灯?
3.你楼梯间的疏散指示灯指示的方向反了
4.你走道也没得疏散指示灯。
5.你那个厕所不需要插座,即使要插座也是单独一个回路
。。。。。。。留个标记在这 改天在看
回复
8楼
ygh1988 发表于 2013-3-8 17:24 在说下你的平面图1.你配电箱为什么不放在楼梯处?2.为什么你2层窗子上还要安安全出口灯?谢谢ygh1988的指教,我现在也只是模仿别人方案画图,很多地方还是不足。
回复
9楼
xiaom780 发表于 2013-3-14 21:24 谢谢ygh1988的指教,我现在也只是模仿别人方案画图,很多地方还是不足。慢慢来 才开始都是这样的
回复
10楼
哇,高手点评好详尽,学习了