水地暖和电地暖采暖费用的分析(杭州)以下水暖是指低温辐射水地暖系统,电暖是指赛沃PTC电地暖系统(27年使用历史),其他电地暖系统,节能和稳定性有待验证。在计算费用之前我们先掌握一些基本数据:天然气热值:8600Kcal/m场 ?/font>天然气单价:2.4元/m场?/font>峰电电价:0.568/度(晚上10:00——第二天早上8:00)谷电电价:0.288/度(早上8
以下水暖是指低温辐射水地暖系统,电暖是指赛沃PTC电地暖系统(27年使用历史),其他电地暖系统,节能和稳定性有待验证。
在计算费用之前我们先掌握一些基本数据:
天然气热值: 8600Kcal/m 场 ?/font>
天然气单价:2.4元/m场?/font>
峰电电价:0.568/度(晚上10:00——第二天早上8:00)
谷电电价:0.288/度(早上8:00——晚上10:00)
平均电价:(0.568*14 0.288*10)/24=0.45/度
以100平方米的房间为例,室内温控设置在18℃,室外平均温度0℃。其单位平均散热量假定(这个假定对两者都是一样的)为q=40W/㎡。那么100平方米的房间单位时间需要消耗的热量是:(40X100=)4000W。100平方米的房间每天24小时开启一个月需要消耗的热量是:(4000X30X24X60X60=)10368X1000KJ。
一、如果使用天然气
如果是用天然气,则需要消耗天然气是:10368X1000/8600/4.182=289m场。?/font>1卡=4.182焦耳)。燃气锅炉厂家均声称其“锅炉热效率达到了90%以上”。那么,我们是不是应该认为:锅炉所燃烧的天然气至少90%都被水吸收了呢?错!“锅炉热效率”是指锅炉将煤气、天然气等转换成热能的能力。也就是锅炉本身充分燃烧的能力。至于水在锅炉中被加热到底吸收了多少锅炉燃烧的热能,与“锅炉热效率”没有完全的相关关系。考虑到壁挂炉的燃烧效率,按最好的锅炉燃烧后实际被水是吸收的热量为70%(锅炉随着使用年限的增加,水管道结垢后水垢阻热,热效率还会降低),则实际的天然气消耗量按平均60%计算:289/0.60=482m?/font>。
由于国内燃气质量较差,无法同国外的优质燃气相比,燃气热值按照理想状态的95%来计算,那么需要使用的燃气为:482/0.95=507m?/font>
地暖的锅炉存在阈值,最小输出功率一般都达到自身功率的40%以上,在开启面积小于锅炉阈值以下的情况下,耗能较大,杭州地区100平米的房子,通常采用24kw的锅炉,一般最小输出功率都在9.6kw以上,在小面积开启的时候,存在热量损耗。这里按照多耗费15%来计算:507/0.85=596m?/font