关于一些技术问题,急需高手解答
dianqishi801106
2013年02月18日 13:06:03
只看楼主

一、关于消弧线圈: 1、假设一座变电所(110kV及以上)有2台或者3台主变压器,主变电压等级为110/35/10KV, 35KV出线和10KV出线均为单母线分段,正常运行时,每台主变带1-2段,各台主变所带的中低压出线段分列运行,现考虑装设消弧线圈,根据规程,应计算电容电流,问题如下: (1)拟在每台主变装设消弧线圈,那么该电容电流是仅考虑正常运行时各自主变所带出线还是应考虑所有出线(譬如

一、关于消弧线圈:
1、假设一座变电所(110kV及以上)有2台或者3台主变压器,主变电压等级为110/35/10KV 35KV出线和10KV出线均为单母线分段,正常运行时,每台主变带1-2段,各台主变所带的中低压出线段分列运行,现考虑装设消弧线圈,根据规程,应计算电容电流,问题如下:
1)拟在每台主变装设消弧线圈,那么该电容电流是仅考虑正常运行时各自主变所带出线还是应考虑所有出线(譬如2台主变,带210KV235 KV母线,平时每台主变各带一段母线,分段运行,每段母线10回电缆出线,总计2010KV2035KV出线,那么考虑每台主变的消弧线圈的Ic时,是应考虑1010KV出线和1035KV出线,还是考虑2010KV出线和2035KV出线)。
2)计算电容电流时,是否应考虑主变所有电压等级线路的电容电流(还是以上面例子为例)
2、发电厂中发电机装设消弧线圈,假如多台机组通过单元接线方式或者发电机电压配电装置接入高压系统,根据规程,应计算电容电流,假设每台机组装设消弧线圈,计算电容电流时是否考虑整个系统(多台机组)的电容电流,还是仅考虑单台机组的电容电流?
二、关于绝缘配合
1DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中的表11、表12中问题
1)关于进线路数的概念:进线路数是否就是回路数,假如同塔2回进线,是按1路进线考虑还是2路,同塔3回或者4回是按多少进线路数考虑(即对应表中哪个数据)。
2)假设一座110kV变电所有2台或者3台主变压器,进线方式采用110KV单母线分段,平时分列运行,在每段母线上加装金属氧化物避雷器(2个或者3个,对应主变数量),那么考虑每段母线所接的单个金属氧化物避雷器与主变压器间的最大距离是按每段110KV母线所接110KV线路考虑(进线路数),还是应考虑所有进线路数?
烦请对上述问题作出解答,非常非常非常感谢,急!!!
lingxuct
2013年02月18日 13:32:28
2楼
一、消弧线圈装在主变的中性点时,只考虑一台主变正常运行方式下的“系统电容电流”,不考虑临时由一台主变带原正常方式下二台主变的系统。

一个电压等级中(正常运行方式下)所有连接线路为一个系统,35KV与10KV不是同一系统,它们应该有各自的消弧线圈。

发电机也同样,其电容电流是发电机出口所有连接的设备(线路)的电容电流,通常发电机出口到升压变为止。一台发电机为一个系统,如果二台并列(出口接在同一系统中)应该有二台消弧线路,消弧线圈是装在发电机中性点的。

二、线路数量按线路名称(编号)计,同塔双回其叫法已经是“双回”(二个回路)了。

避雷器在每条(架空)线路的始、末端都应该有,每台主变的各级电压各有一组,每段母线也各有一组。
回复
dianqishi801106
2013年02月18日 14:02:26
3楼
谢谢版主大人的回复,我再接着问
对于第一个大问题,是否理解为假如又要补偿10KV电容电流,又要补偿35KV电容电流,那么在每台主变的中性点都要加装独立的消弧线圈(每台主变2组,1组补偿10KV,1组补偿35KV)?

对于第二个大问题,我关心的是,假如110KV单母线分段,平时分列运行,每段母线接一台主变,同时每段母线有两回110KV进线,现在拟在每段110kV母线上加装金属氧化物避雷器(例如分为两段,每段母线装一组氧化锌避雷器),在考虑这个避雷器与主变电气距离的时候,是按各自分段考虑(也就是两回进线),还是考虑总的进线数量(也就是4回进线)
回复
zyz8438
2013年02月18日 15:07:57
4楼
针对三楼2个问题:

1、每段10kV一组消弧线圈、每段35kV一组消弧线圈是对的。但我相信应该不是接在变压器的中性点上。主变电压等级为110/35/10KV,其35kV和10kV侧至少一个是三角形接线,没有中性点。这种情况下,应该是按照母线来设置消弧线圈,并需要人为增设一个系统中性点(采用接地变压器)。

2、第二点没有十分明白楼主什么意图。一般而言,每条进线均需在线路末端设置一组避雷器(进线避雷器),每段母线上均设置一组避雷器(母线避雷器)。
回复
dianqishi801106
2013年02月18日 15:49:54
5楼
每段母线的确设置一组母线避雷器,现在要计算这个母线避雷器最大保护距离,也就是要DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中的表11、表12,考虑这个避雷器与主变电气距离的时候,是按各自分段考虑,还是考虑总的进线数量?
回复
红苹果
2013年02月18日 17:00:22
6楼
如果电容电流超过规定,就要补偿啊。尤其现在的农网改造,电容电流估计又要升级了。。可以共用一组但不允许同时接入两台变压器的中性点,如果变压器可能分列运行可能得设两组吧。

没弄明白你意思,避雷器与主变距离跟几回110kV进线有什么关系呢?按各自分段考虑吧。
回复
lingxuct
2013年02月19日 15:50:34
7楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-19 15:52 编辑

支持地板的“变压器一定有Δ绕组”的观点!

楼主再问“过电压保护的距离”问题和一段母线二路进线的避雷器组数,好象存在概念性问题吧?

分段母线每段有二条进线的说法在现场是不太可能存在的!不管是否存在,每条线路的始端和终端都应装避雷器,这样,你的母线有多长?母线避雷器到出线或进线处的避雷器,两组避雷器的距离还会达不到设计规范的要求?
回复
哈哈20160718
2013年08月18日 11:26:32
8楼
对于第二个大问题,我关心的是,假如110KV单母线分段,平时分列运行,每段母线接一台主变,同时每段母线有两回110KV进线,现在拟在每段110kV母线上加装金属氧化物避雷器(例如分为两段,每段母线装一组氧化锌避雷器),在考虑这个避雷器与主变电气距离的时候,是按各自分段考虑(也就是两回进线),还是考虑总的进线数量(也就是4回进线)
回复

相关推荐

APP内打开