杭州地区有没有地方规定 楼板和屋面板都要双层双向配筋。记得绍兴好像有不知道杭州的有没有。望大神告知,如果有,不知道是什么地规?<杭州市住宅工程质量通病防治导则>貌似没有。
杭州地区有没有地方规定 楼板和屋面板都要双层双向配筋。记得绍兴好像有不知道杭州的有没有。
望大神告知,如果有,不知道是什么地规?<
杭州市住宅工程质量通病防治导则
>貌似没有。
2楼
普通的楼面,也要双层双向吗?
没有必要吧
回复
3楼
无论是国家还是全国各地方都没有这样的规定。只是建议在结构受力复杂,温度应力较大的部位和结构的薄弱部位宜采用双层双向配筋。注意是“宜”,而不是“必须”。
回复
4楼
如果都是双层双向我太高兴了 能省太多事了
回复
5楼
...你全是异形板 可以考虑 我觉得
回复
6楼
没有吧,你看的图纸是不是顶层啊,或者是一些涉及水的结构,或者复杂结构?
回复
7楼
apophis402 发表于 2013-2-18 14:35 没有吧,你看的图纸是不是顶层啊,或者是一些涉及水的结构,或者复杂结构?不是啊,我不知道不是。比如二层平面配筋:f8@200双层双向配制,不足的地方放附加筋。我这边就这样,是绍兴地区。不过杭州不太清楚。
回复
8楼
apophis402 发表于 2013-2-18 14:35 没有吧,你看的图纸是不是顶层啊,或者是一些涉及水的结构,或者复杂结构?屋面双层双向我知道是温度应力啥的问题。这边质量导则也也只要边跨设置双向配筋。但是我们平时设计都是全程双层双向。
回复
9楼
dbjlsxz 发表于 2013-2-18 10:55 无论是国家还是全国各地方都没有这样的规定。只是建议在结构受力复杂,温度应力较大的部位和结构的薄弱部位 …感谢大神的回复,但是我记得至少江苏地区一般都是楼层板都是双向拉通配的,跟平板是筏基类似的配法。您说的“宜”但是审图很多都看成“应”的。
回复
10楼
只要求屋面和端部楼板双层双向,详见《杭州市住宅工程质量通病防治措施100条》
要求普通楼板做到120厚,不过好像没有强制实行
回复
12楼
我这里倒是没有这样的规定,开发商不会同意的
回复