最近书上看到一句话“单星型或双星型连接的电容器,当有一台或多台电容器切除时,会导致其他电容器过电压,而三角型连接的电容器就不会出现这种情况。” 我表示不理解啊,请问各位大侠,这是什么原因呢?最好能用公式说服我吧……谢谢!
最近书上看到一句话“单星型或双星型连接的电容器,当有一台或多台电容器切除时,会导致其他电容器过电压,而三角型连接的电容器就不会出现这种情况。” 我表示不理解啊,请问各位大侠,这是什么原因呢?最好能用公式说服我吧……谢谢!
2楼
呵呵,这句话要正确是严格有限制性的,实际意义不大,估计又是手册中的无聊说话。
1、低压系统的电容器内一般是一串一并,三相结构,损坏了也不存在其他的电容器过压;
2、高压系统的电容器星接时确实会出现上述现象,但高压系统电容器现在基本不充许三角型接;
所以说这句话很无聊!
至于当星接时(每相要多并结构)为何会引起其他电容器过压,是因为当有损坏后,引起三相不衡,中性点电压偏移,引起过压。具体的自己画一下图就明白。
回复
3楼
fitman 发表于 2013-2-17 20:29 呵呵,这句话要正确是严格有限制性的,实际意义不大,估计又是手册中的无聊说话。1、低压系统的电容器内一 …“1、低压系统的电容器内一般是一串一并,三相结构,损坏了也不存在其他的电容器过压;”请问一串一并,三相结构,是什么意思?
回复
4楼
guangxixiangmu 发表于 2013-2-18 08:06 “1、低压系统的电容器内一般是一串一并,三相结构,损坏了也不存在其他的电容器过压;”请问一串一并,三 …简单讲就是低压电容器每一台都是三相结构,独立接在系统上,他的损坏并不影响其他电容器。而单台电容器内部是一串一并结构(也就是内部由三个单相电容单元接成),因此只要一损坏就整相都坏,没有好的单元让他影响过压了。由于这个涉及到电容器内部结构,我这样说你可能还是不明白的。只要记住“对于高压电容器组,当一台或多台电容器损坏时,会令同相完好的电容器运行电压升高,当高于限定值时,应把电容器组切除。”
回复
5楼
fitman 发表于 2013-2-18 11:03 简单讲就是低压电容器每一台都是三相结构,独立接在系统上,他的损坏并不影响其他电容器。而单台电容器内 …我确实没理解……好吧,我死记下来吧……不过真的很好奇……
回复
6楼
guangxixiangmu 发表于 2013-2-19 08:13 我确实没理解……好吧,我死记下来吧……不过真的很好奇……其实也没什么难理解,只是看你是否愿意画出原理图来分析。
回复