印染废水回用工艺请教
zlyqd
zlyqd Lv.2
2004年11月10日 09:19:57
来自于纯水系统
只看楼主

本人现有一印染项目要求深度处理,进水水质为:COD≤100mg/L, BOD≤20mg/L,SS≤70mg/L,PH6-8,色度50。处理后达到绿化、冲厕要求,请教各位高手给点工艺路线的建议参考一下,在此谢过!

本人现有一印染项目要求深度处理,进水水质为:COD≤100mg/L, BOD≤20mg/L,SS≤70mg/L,PH6-8,色度50。处理后达到绿化、冲厕要求,请教各位高手给点工艺路线的建议参考一下,在此谢过!
免费打赏
wmg78
2004年11月10日 09:15:27
2楼

你给的是进水指标吗?
印染行业的污水要注意色度和ph值!
回复
zlyqd
2004年11月10日 09:18:14
3楼
上面给的是进水指标,在此基础上进行深度处理。
回复
wmg78
2004年11月10日 09:39:45
4楼
多大水量?
回复
zlyqd
2004年11月10日 09:45:31
5楼
8000立方每天
回复
zlyqd
2004年11月10日 09:49:47
6楼
8000立方每天
回复
wmg78
2004年11月10日 09:54:33
7楼

预处理+曝气生物滤池+预处理+臭氧活性炭+消毒---出水

仅供参考!
回复
wmg78
2004年11月10日 09:55:49
8楼
无内容!
回复
zlyqd
2004年11月10日 09:59:22
9楼
谢谢wmg78
您是不是作过很多印染项目?
回复
wmg78
2004年11月10日 10:08:16
10楼

谈不上多!我在环保公司工作,这些天天接触!

施工地点是南方还是北方?
回复
zlyqd
2004年11月10日 10:14:43
11楼
南方。
对“混凝、沉淀、过滤、消毒”您有没有好的建议或意见呢?