110KV 主变在10KV侧单供一组电容器有意义么? 某变电站: 因设备等原因,造成如下运行方式: 110KV 经122来电上110KV2段母线,供2号主变102。110KV分段120运行,供110KV 1段母线,供1号主变101。 (就是一条110KV线路来电供110KV1、2段母线[经分段])。35KV: 然后1号主变301停运。是由2号主变302供35KV 2段母线带2段负荷。35KV 分段320运行。供了35KV 1段母线及负荷。

110KV 主变在10KV侧单供一组电容器有意义么?

某变电站:
因设备等原因,造成如下运行方式:

110KV 经122来电上110KV2段母线,供2号主变102。110KV分段120运行,供110KV 1段母线,供1号主变101。

(就是一条110KV线路来电供110KV1、2段母线[经分段])。

35KV: 然后1号主变301停运。是由2号主变302供35KV 2段母线带2段负荷。35KV 分段320运行。供了35KV 1段母线及负荷。


10KV: 1号主变601运行供10KV 一段母线。一段母线就一电容器运行,没有其他负荷了。
10KV分段620也是断开的。

2号主变602运行供10KV2段母线,带2段母线所有负荷。


我就不明白了,那一个单独在10KV一段上存在的电容器组到底有什么用?难道要靠它返送无功到35KV上,还是说返送到110KV上?

免费打赏
chilliran
2013年02月13日 09:28:41
2楼
dsci1279_副本马赛克.jpg有关图片如图:
回复
fitman
2013年02月13日 18:06:55
3楼
呵呵,你的图显示应是每段线线两组电容器,只是现在投运一组。在10kV母线投入电容器,确实有提高110kV母线的电功率因数的作用。
回复
chilliran
2013年02月14日 14:24:51
4楼


无功平衡原则是什么?就地分层是吧?
回复
fitman
2013年02月14日 22:27:01
5楼
chilliran 发表于 2013-2-14 14:24 无功平衡原则是什么?就地分层是吧?哈哈,无功补偿最基本的原则是有需要!
回复
pluliang
2013年02月17日 16:23:04
6楼
我不赞成在空母线上直接送电容器,很容易产生谐振,操作过电压也很高很容易对设备绝缘造成危害。
回复
fitman
2013年02月17日 20:40:06
7楼
象这样的母线接电容器,在高压系统还是常见的。虽然存在很多问题,如不符合无功就地补偿原则,损耗大,某段母线无功反送。但仔细分析,这些又都是小问题,没什么大影响。关键是要这样运行方式多是要保证供电质量(压降问题),当这个问题是主要矛盾时,就会出现这种运行方式。