我做中央空调已经2年了,有一个问题一直困扰着我。冷水机组如何补冲制冷剂(离心机和螺杆机),在什么状态下加、如何知道已经足量。

我做中央空调已经2年了,有一个问题一直困扰着我。冷水机组如何补冲制冷剂(离心机和螺杆机),在什么状态下加、如何知道已经足量。
大雪漫天
2007年09月01日 13:06:36
2楼
像大型的制冷机组,一般充氟都要机子需要氟的重量来充的。如果要补的话肯定是开机状态,按照机组的设定来充,但是需要注意的是,保证冷冻水泵、冷却水泵流量正常,蒸发器和冷凝器较干净等前提下,切不要随意充。
回复
whiffing
2007年09月05日 14:59:16
3楼
一般冷水机组都会留有加氟的角阀,有的在高低压侧都有,加氟时需要知道角阀的接口尺寸,据此做好连接管。
机组运行起来后加氟会相对简单,最好选择在蒸发器进口之前加氟。如在机组低压侧加氟,尽量确保冷媒罐直立,以保证冷媒以气态进入系统,保护压缩机遭受吸气带液。
回复
whiffing
2007年09月05日 15:01:00
4楼
系统的制冷剂是否足够?需要根据系统参数来判定。一般需要观察高低压参数和系统过冷度过热度。
回复
xuchangkun9139
2007年09月10日 22:17:36
5楼
机组在开机状态下,运行时,利用R22表,看高压及低压值,达到范围即可.螺杆机组有碰到过!(前提:真空要好,机组未出现泄漏,否则需抽真空\保压,完成后再加入,利用其运行过程自吸)
回复
lbchuan
2007年09月12日 20:13:59
6楼
大型机组通过观察蒸发器、冷凝器的液位和运行的状况既可判断出是否缺氟。加氟最好在低压侧,注意联结时排尽空气,开机加很快的
回复
cjy982916
2007年09月13日 15:26:16
7楼
如果确保冷却水和泠冻水正常的循环下,它们的回气压力该是在0。3MP---0。59MP,冷冻水的进回水温差在3度--8度之间,不对的请你们填补上
回复
hyl4978
2007年09月13日 22:32:25
8楼
液位多高才算正常?
回复
leihang
2007年10月18日 19:24:58
9楼
液位那里看的见啊,只有看温差和压力.
回复
zqabcd
2007年10月21日 10:17:14
10楼
首先,根据环境温度及压力情况判断是否缺,再根据重量或压力进行加氟,加氟量由当时环境温度和压力综合判断.