热泵排气温度过高原理
zhihuijian
zhihuijian Lv.2
2013年02月07日 09:47:03
来自于热泵工程
只看楼主

“环境温度降至0℃以下甚至更低的温度时,蒸发温度过低,为生产较高温度热水,压缩机高低压比差增大,这必然引起排气温度过高,甚至超出压缩机本身允许的工作温度范围,导致压缩机频繁起停,系统无法正常工作,严重时会烧毁压缩机。”问题:1、压缩机高低压比差为什么会增大?2、高低压比差增大,问什么会引起排气温度增大?求各位大神帮忙,谢谢!

“环境温度降至0℃以下甚至更低的温度时,蒸发温度过低,为生产较高温度热水,压缩机高低压比差增大,这必然引起排气温度过高,甚至超出压缩机本身允许的工作温度范围,导致压缩机频繁起停,系统无法正常工作,严重时会烧毁压缩机。”
问题:1、压缩机高低压比差为什么会增大?
2、高低压比差增大,问什么会引起排气温度增大?
求各位大神帮忙,谢谢!
免费打赏
wbyl2006
2014年02月12日 22:01:45
2楼
个人觉得0度以下高低压比增大原因是:若在压缩机排出高温高压气体本身是不变的情况下,环境温度过低
制冷剂通过套管节流阀降温后,到蒸发器非但不吸收空气的热量反而空气吸收制冷剂的热量使制冷剂以更低的压力进入压缩机,这样就造成了高低压比增大,高低压比增大,说明进入压缩机的制冷剂不足,导致排气温度高。以上是个人说法不当之处希望高人指出:lol
回复

相关推荐