请教大家个简单的问题
scmaomao
scmaomao Lv.4
2013年02月05日 11:33:55
只看楼主

由于我刚做给排水工程,在具体做法上还是很精通,请教下预埋穿越楼面管道留洞时都是怎么留的。我刚开始用钢管预埋,现浇楼面后钢套管就取不出来,后来又用大一号的PVC管预埋,在管子的边上开个口子,现浇楼面后也很难取出来。不知道大家都是怎么做的,请指教一下。另外我留洞都是在模板的边上各留7公分的位置埋管,大家觉得合适不。

2013年02月05日 11:41:42
2楼
模板预留就可以了,
回复
fanxiaobai8
2013年02月05日 15:26:49
3楼
学习了。。。。
回复
装甲车
2013年02月05日 16:03:37
4楼
首先,分清楚是给水管道穿楼板,还是排水管道穿楼板。
其次,搞清楚是否需要埋设套管。
再者,预留处管道位置的确定,需要根据管道的性质等综合考虑的。
以上问题搞清楚了,至于是用模板还是管子都是可以的,都需要在混凝土初凝时就取出模板或管道。其中按设计预留套管不能取出来除外。
回复
isub
2013年02月08日 07:07:17
5楼
楔形分割木塞准好用。
回复
一生为水
2013年02月08日 20:38:13
6楼
楼上的正解。。。。。。。。。。
回复
miaotian001
2013年02月11日 09:57:54
7楼
现在施工下水管道预留位置;上水管道从上往下吊线钻孔,埋套管。
回复
奔跑的匠人
2013年02月11日 10:36:31
8楼
难免有偏差。一般都是预埋大2个号的PVC, 可以不切边,里面灌河沙。 也可以切边,但是都要在现浇不久,木工撤模的时候清理出来。不然就麻烦了
回复
lyg81_2004
2014年08月21日 17:11:54
9楼
一般是比安装的管道大两号,用钢套管外面刷脱模剂,在浇注砼达到初凝时将其拔出来,过早砼孔洞不成形,太晚很难拔出来。预留套管一定要一个责任心比较强的人。
回复
粘土人世纪
2014年08月24日 07:50:52
10楼
可以根据混凝土的凝固时间去判断取套管的时间
回复
攻城师55731
2014年09月03日 17:44:39
11楼
取套管要及时,太慢,凝固了,就不容易取了!
回复