水冷式螺杆压缩机的滑阀故障
jhy627393254
2013年02月05日 08:12:37
来自于制冷技术
只看楼主

烟冷的水冷式螺杆压缩机。在关机的时候滑阀已经卸载到0位了,但是操作屏上还是提示正在卸载直到5分钟后机组提示“滑阀故障”故障停机。滑阀在加减载和时候均正常。求高人指点问题出现在什么地方?????

烟冷的水冷式螺杆压缩机。
在关机的时候滑阀已经卸载到0位了,但是操作屏上还是提示正在卸载直到5分钟后机组提示“滑阀故障”故障停机。滑阀在加减载和时候均正常。
求高人指点问题出现在什么地方?????
免费打赏
专技
2013年02月05日 09:38:41
2楼
遇到过一次特灵离心机是负荷阀关不死,导致开机过载无法启动,像这种情况一般是不同步,需要校正滑阀,拆机头比较麻烦呢
回复
liuyuanping1980
2013年02月05日 11:11:38
3楼
是不是滑阀限位电阻不准了,或是接触不良?
回复
空调砖家
2013年02月05日 12:25:32
4楼
如果假信息先排除。
机组的加/减载正常,那么机组停机时当然是先御载,同时也要测量电流RLA%降到了一定值才会停机。有可能你的机组减载后,运行电流仍没有低于需要停机的电流值。所以要检查下当时的电流。
回复
mdc0402
2013年02月05日 17:39:50
5楼
你的机组显示是在零载位吗,如果不在零载位就是,零载位微动开关损坏了。换一个就行!
回复
jhy627393254
2013年02月06日 02:42:56
6楼
mdc0402 发表于 2013-2-5 17:39 你的机组显示是在零载位吗,如果不在零载位就是,零载位微动开关损坏了。换一个就行!机组显示在零载位,但是还是减载。直到故障停机
回复
jhy627393254
2013年02月06日 02:47:49
7楼
liuyuanping1980 发表于 2013-2-5 11:11 是不是滑阀限位电阻不准了,或是接触不良?在加载和减载的时候滑阀没有卡阻,定位也很准确。只是在关机减载到零载位的时候会出现这种情况
回复
wangbinnbu
2013年02月06日 22:58:14
8楼
从你的分析来看,机组没什么大问题
你好好看看电路图,看下减载到位的反馈是什么,
再看看滑阀故障有哪些原因,再逐个排除。
相信你自己
回复
jun2006
2013年02月25日 10:59:15
9楼
烟冷没做过,但可以可定是减载电磁阀的小继电器触点接触不良造成,若是使用西门子工控的,换掉输出继电器就行了,在CPU模块内部,型号MYAA024D,需要请致电本人,邓工13826453539。
回复

相关推荐

APP内打开