请用过单机双级机组打速冻库或速冻机的同行发表发表经验教训,以供大家学习提高技术水准!
请用过单机双级机组打速冻库或速冻机的同行发表发表经验教训,以供大家学习提高技术水准!
2楼
采用单机双级制冷系统是隧道速冻装置的最佳选择,能获得更低的蒸发温度,还节约能源,请楼主发布一些案例及理论轴功率对比表。谢谢!
回复
3楼
速冻机或 速冻库采用不同制冷机组制冷的经济性比较
1、采用单机双级机组:A \复盛3台75HP单机双级压缩机组成的并联机组1台 。
2、采用带经济器方式:B\比泽尔6台75HP带经济器制冷压缩机组成的并联机组1台。
3、机组制冷量(KW)(-40℃/+40℃)A 297 B 297
4、轴功率(KW) A 150.3 B 237
5、机组电机功率(KW) A 168.75 B 337.5
6、单位轴功率制冷量(KW) A 297/150.3=1.98 B 297/236=1.26
回复
4楼
差别很大啊,看来以后氟利昂系统要考虑用双级螺杆咯。
回复
5楼
楼主的机组是莱富康的
冷库制冷设备吧
回复
6楼
这个是复盛单级双级机组吧。
回复
7楼
wybbyw 发表于 2013-2-7 13:19 楼主的机组是莱富康的冷库制冷设备吧不是 是复盛单机双级螺杆 SDL330B压缩机
回复
8楼
以后有速冻库可以考虑一下,我上准安装过日立单机双级的,打负40度,用R404A,效果真不错。
回复
10楼
日立好像只有75匹的机组吧
回复
11楼
本帖最后由 zfxng 于 2013-4-6 12:29 编辑 zjzhileng 发表于 2013-2-5 20:10 速冻机或 速冻库采用不同制冷机组制冷的经济性比较 1、 …这个数据好悬,竟然比活塞3:1配比单机双级氨压缩机±35工况能效比还高,富盛这是逆天啊,严重怀疑!
回复
12楼
ephone 发表于 2013-4-3 20:32 日立好像只有75匹的机组吧对,装机台湾进的
回复