已知电源的电能质量较差,3、5、7、11次谐波分量较大,没超过标准限值,但仍会对低压用电设备中的电子控制回路(如变频器控制回路、断路器的电子脱扣器回路等等)造成干扰,引起控制失常。用什么简单办法可以有效削弱交流电源线中100Hz以上的谐波对电子控制回路造成的干扰?先谢过了。
已知电源的电能质量较差,3、5、7、11次谐波分量较大,没超过标准限值,但仍会对低压用电设备中的电子控制回路(如变频器控制回路、断路器的电子脱扣器回路等等)造成干扰,引起控制失常。
用什么简单办法可以有效削弱交流电源线中100Hz以上的谐波对电子控制回路造成的干扰?
先谢过了。
12楼
zhang243608 发表于 2014-7-19 09:05 建议变频器采用屏蔽等保护措施。Sorry, I 've left there now. But I am intristing this question still.
回复
13楼
回复
14楼
zhang243608 发表于 2014-7-19 09:08 你们的主要设备是低压电机?而且是变频控制?亚洲铝业(中国)有限公司,全部进口精密变频调速轧机生产线哦,大小电机千余台,中压低压都有哈。
回复
15楼
牛逼,低压高压都建议安装补偿装置。
回复
16楼
zhang243608 发表于 2014-7-19 09:23 牛逼,低压高压都建议安装补偿装置。据我所知,厂里高、低压均有滤波措施,但还是存在“漏网之鱼”,呵呵。
回复
17楼
wboy8759 发表于 2014-7-19 09:02 您是对的。我们已装有辽宁荣信的10kV的SVC装置2套(760万大洋哦!),但是7次以上谐波仍然对水泵站电机的 …SVC标配是带滤波器的。如果检测谐波超标,可要求厂家整改。如果不超标,说明变频器的抗抗干扰能力太差(电子设备应在满足国家规定的干扰背景下正常运行),同样可要求厂家整改。如果合同签得不好,或很难找到厂家负责。可看看原滤波器的设计是否有可作调整的地方。象滤波器的电抗器是否是那种5%可调的(方便调谐,设计最好选用),再不行更换三台电容器的电容值,适当提高调谐度,达到更好的滤波效果。当然,这些都要跟据现场的实际情况来确定。
回复
18楼
fitman 发表于 2014-7-19 09:34 SVC标配是带滤波器的。如果检测谐波超标,可要求厂家整改。如果不超标,说明变频器的抗抗干扰能力太差(电 …如果你当厂长就好办了。哈哈。
回复
19楼
好问题,对谐波处理真是不懂,刚刚学习,有没有人介绍一下谐波处理无功补偿如何计算就
回复
20楼
wboy8759 发表于 2014-7-19 09:41 如果你当厂长就好办了。哈哈。呵呵,当年我作为滤波器供应方签过合同,所以知到那些地方是陷阱!
回复
21楼
陷阱多哈!记得当年10kV的SVC扣着5%的质保金,厂家还偷偷在电脑软件里植入逻辑时间锁哦,一到时间机器准时罢工。收完钱了一切OK!