如何削弱电源线中100Hz以上的谐波对电子设备造成的干扰?
wboy8759
wboy8759 Lv.17
2013年02月01日 22:53:04
只看楼主

已知电源的电能质量较差,3、5、7、11次谐波分量较大,没超过标准限值,但仍会对低压用电设备中的电子控制回路(如变频器控制回路、断路器的电子脱扣器回路等等)造成干扰,引起控制失常。用什么简单办法可以有效削弱交流电源线中100Hz以上的谐波对电子控制回路造成的干扰?先谢过了。

已知电源的电能质量较差,3、5、7、11次谐波分量较大,没超过标准限值,但仍会对低压用电设备中的电子控制回路(如变频器控制回路、断路器的电子脱扣器回路等等)造成干扰,引起控制失常。
用什么简单办法可以有效削弱交流电源线中100Hz以上的谐波对电子控制回路造成的干扰?
先谢过了。
免费打赏
fitman
2013年02月02日 00:02:07
2楼
呵呵,没超标也影响,你的是什么电子设备?还是你认为会影响?
不过我相信会有不少人帮你想办法的!
回复
踏雪
2013年02月02日 09:03:45
3楼
本帖最后由 ayxdl1101 于 2013-2-2 09:07 编辑

屏蔽是最好的方法

1、电子设备区域设置MM型等电位连接网络。

2、进入该区域的所有线路均做屏蔽措施。(如穿钢管、走桥架,两端并接地)

3、该区域做屏蔽措施。(法拉第笼)

4、做符合要求的接地系统

5、电子设备前端安装滤波器

希望对您有所帮助
回复
wboy8759
2013年02月02日 14:02:27
4楼
ayxdl1101 发表于 2013-2-2 09:03 屏蔽是最好的方法1、电子设备区域设置MM型等电位连接网络。谢谢。我看到网上有许多所谓“电力线滤波器”的产品广告,实质上是一种低通滤波器,但是其有效滤波频率范围10kHz—50kHz,频段较高。而我的电源谐波干扰频率在150Hz—550Hz左右,频率较低,不知这种“电力线滤波器”是否有效,从来没用过。
回复
fitman
2013年02月02日 15:58:49
5楼
呵呵,你说的“电力线滤波器”是变电站的阻波器吧,那个东东与你说的谐波没什么关系。
板凳的方案是有效的方案,但都是要针对性实施的。
象你所说的在150Hz~550Hz的谐波,没有超标的话对电子设备基本上是没有干扰的。
如果谐波没有超标,设备又受干扰,那说明系统中有闪变源,那就是针对性的治理。
回复
ykyz111
2013年02月02日 22:23:17
6楼
这些以前都不懂啊!
回复
xiaoan_
2014年07月19日 08:36:40
7楼
路过,学习了~
回复
向天索要1度电
2014年07月19日 08:51:03
8楼
这种谐波的存在明显是六脉整流装置引起的,这种可以选择调谐型无功补偿装置,或者有源滤波器,这样的谐波是很好处理掉的了。可以联系我哦。
回复
wboy8759
2014年07月19日 09:02:54
9楼
zhang243608 发表于 2014-7-19 08:51 这种谐波的存在明显是六脉整流装置引起的,这种可以选择调谐型无功补偿装置,或者有源滤波器,这样的谐波是 …您是对的。我们已装有辽宁荣信的10kV的SVC装置2套(760万大洋哦!),但是7次以上谐波仍然对水泵站电机的通用变频器有较大影响。如果再装有源滤波器,又得花几十万洋洋,老板舍不得哈。
回复
向天索要1度电
2014年07月19日 09:05:19
10楼
wboy8759 发表于 2014-7-19 09:02 您是对的。我们已装有辽宁荣信的10kV的SVC装置2套(760万大洋哦!),但是7次以上谐波仍然对水泵站电机的 …建议变频器采用屏蔽等保护措施。
回复
向天索要1度电
2014年07月19日 09:08:03
11楼
wboy8759 发表于 2014-7-19 09:02 您是对的。我们已装有辽宁荣信的10kV的SVC装置2套(760万大洋哦!),但是7次以上谐波仍然对水泵站电机的 …你们的主要设备是低压电机?而且是变频控制?