水池设计求教
a451073815
a451073815 Lv.7
2013年02月01日 17:05:48
只看楼主

为什么开敞水池的顶端水平向角隅弯矩最大呀,哪个大神给解释下

为什么开敞水池的顶端水平向角隅弯矩最大呀,哪个大神给解释下
免费打赏
tkbai88
2013年02月01日 17:40:36
2楼
不知道哦!!!!!
回复
tumu044fu
2013年02月01日 21:52:58
3楼
水池真的是一个复杂的工程
回复
mokatsch
2013年02月01日 23:33:45
4楼
我觉得是因没有盖板而缺少约束
回复
a451073815
2013年02月02日 10:00:59
5楼
按理说,水池顶端没有什么水压力和土压力了,那为什么顶端角隅处的弯矩会最大呢?
回复
两个苹果
2013年02月05日 11:12:25
6楼
三边固结,一边自由的板受力
回复
mecidar
2013年02月05日 11:22:41
7楼
矩形水池会在折角处应力集中,大池还应按应力配筋。所以尽量做成圆形的,受力均匀,构造简单。
回复
奥黛丽丨周
2013年02月05日 11:44:27
8楼
脱离具体事例说结构都是不严谨的哟。你说“开敞水池的顶端水平向角隅弯矩最大”的依据什么呢,从哪得出的结论?多大、多高的水池,壁厚是多少,底板是否外挑,是地下式、半地下式还是地上式,池内外环境怎么样,要做哪些荷载试验,是否考虑地震。不同情况得出的结论是不尽相同的。做结构还是多想想,多琢磨琢磨的好。不知道楼主结构力学学得怎么样,基本的东西自己算算,查查计算手册。这样才能理解,做起来也踏实。我刚开始做水池的时候看的是《给排水工程结构设计手册》(第二版),书有点厚,用心看还是不错的。
经过这些楼主再看到电算结果就很清楚原因。在这里我就不说原因了,还是楼主自己钻研出来的好。希望楼主精益求精,越来越好。
回复
weiweifa2
2013年02月05日 15:38:22
10楼
你用SAP2000建一块三边固定,一边自由的板计算,看看弯矩图就知道了。
回复
风影紫
2013年02月05日 16:44:39
11楼
8楼说的好啊
回复
一鸣爱一诺
2013年02月06日 11:06:01
12楼
开口水池的顶端角隅负弯矩肯定最大,这和池外有没有土,出挑多少没关系,记住角隅负弯矩的使用条件,具体看CECS136-2002给排水工程6.1.3