制冷媒机器排气压力报警问题
z27858698
z27858698 Lv.2
2013年01月31日 20:37:08
来自于制冷技术
只看楼主

我公司有台武冷的制冷媒机器,近段时间,在满载的情况下,出现排气压力报警。导致油压差自动停机。电流300A ,排气压力1.2MPA ,油压1.4MPA,吸气压力0.3MPA,冷却水温29度,油气分离器温度58度,油温42度,求高手速度解决

我公司有台武冷的制冷媒机器,近段时间,在满载的情况下,出现排气压力报警。导致油压差自动停机。电流300A ,排气压力1.2MPA ,油压1.4MPA,吸气压力0.3MPA,冷却水温29度,油气分离器温度58度,油温42度,求高手速度解决
免费打赏
zhouhong1959
2013年01月31日 21:28:15
2楼
高压保护坏了,跨接试试。
回复
wealthup
2013年01月31日 21:55:50
3楼
高压保护坏了
回复
beyond1359
2013年02月01日 08:56:39
4楼
不懂,楼主的问题很高深的样子
回复
lxinjn
2013年02月02日 09:51:10
5楼
压缩机是什么类型的?
回复
mdc0402
2013年02月05日 17:46:25
6楼
高压报警坏了!
回复
khhby116
2013年03月12日 16:52:49
7楼
冷却水温有29度,排气压力只有1.2Mpa,效果这么好,我们冷却水温20度,排气压力却有1.4Mpa,也是武冷的,介绍一下经验。
回复
lbktwx
2013年03月12日 19:05:45
8楼
修好没有,不见有声音了

:lol
回复
xuliang123k
2013年03月17日 20:17:29
9楼
药水不够了:)