大家帮我瞧瞧呢!这些电气CAD有没有错的地方的,有点搞不明白!
shaomei4321
2013年01月31日 14:38:17
只看楼主

这是从朋友那边考过来的,看了半天出现好多疑问啊!在这边和大家说下,希望大家能帮我好好看看!电流计量 TAa TAb TAc Aa Ab Ac是什么意思啊??电压计量 这么感觉每个支路有短路的啊?交流防雷配电柜直流汇流盒 防雷器上面是一个电阻吗?(FV)直流汇流箱直流配电柜 1、2支路和4、5支路之间省略的是不是3支路啊?

这是从朋友那边考过来的,看了半天出现好多疑问啊!在这边和大家说下,希望大家能帮我好好看看!





电流计量.png
电流计量 TAa TAb TAc Aa Ab Ac是什么意思啊??


电压计量.png
电压计量 这么感觉每个支路有短路的啊?


交流防雷配电柜.png
交流防雷配电柜


直流汇流盒.png
直流汇流盒 防雷器上面是一个电阻吗?(FV)



直流汇流箱.png
直流汇流箱


直流配电柜.png

直流配电柜 1、2支路和4、5支路之间省略的是不是3支路啊?










电流计量.png


电压计量.png


交流防雷配电柜.png


直流汇流盒.png


直流汇流箱.png


直流配电柜.png

免费打赏
shaomei4321
2013年01月31日 14:38:57
2楼
没人帮我吗??呜呜。。。。:'(
回复
kkynk89
2013年01月31日 15:16:06
3楼
1.TAa是互感器二次绕组,Aa是 电流表。2.要结合转换开关分合看。3.防雷器应该设在电源进线端。4.是熔断器不是电阻。6是3 支路。第5接触少不怎么清楚。
回复
lingxuct
2013年01月31日 15:47:09
4楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-1-31 15:49 编辑

朋友是电的DIY,最简单的电流表和电流互感器图标都不认识,慢慢学吧。

3楼解说的很好,支持!

第2个图,楼主标成“电压计量”是错误的,应该是“电压测量”。那个转换开关HK,不用研究它的接线是否短路,这种电压切换开关,是柜子厂家接线,功能是让电压表能测量“三个相电压和三个线电压以及一个空档(0位)”。
回复
红苹果
2013年01月31日 16:27:45
5楼
;P 楼主不是学电的?
1、分别为互感器与电流表。
2、4位只用3位来测量线压。图给你了,转换开关还不会看?
3、进线无防并列或保护器件,防雷器应在空开后面。
4、熔断器 ,下面那张图不是有吗,防雷器放空开后面。
5、6、没啥
回复
icaicai
2013年02月01日 14:05:11
6楼
这些图都还行的哇!那其中是缺少个3支路哇!
回复
yanshao123321
2013年02月01日 14:21:33
7楼
3#的回答的好好!!
回复

相关推荐

APP内打开