质量事故分析之---地下室顶板挤塑板保温层脱落
zxg224
zxg224 Lv.9
2013年01月31日 13:48:34
来自于时事快讯
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-1-31 20:50 编辑 1、保温板与基层及混凝土结构面的粘帖面积不符合规范要求的百分四十板的黏贴面积, 参见10J121《外墙外保温建筑构造》P A-1; 2、地下室有积水且通风不好,比较潮湿导致保温板受潮重量增加; 3、从脱落的板面上可以看出保温钉比、比较稀少,且在板中的锚固长度不够,参见苏JG/T016-2008和SJ-T16-2004(二)挤塑聚苯乙烯泼墨塑料板外保温;

本帖最后由 csccbjs 于 2013-1-31 20:50 编辑

1、保温板与基层及混凝土结构面的粘帖面积不符合规范要求的百分四十板的黏贴面积, 参见10J121《外墙外保温建筑构造》P A-1;
2、地下室有积水且通风不好,比较潮湿导致保温板受潮重量增加;
3、从脱落的板面上可以看出保温钉比、比较稀少,且在板中的锚固长度不够,参见苏JG/T016-2008和SJ-T16-2004(二)挤塑聚苯乙烯泼墨塑料板外保温;
4、顶面防霉腻子不合格。
防止措施:
地下室顶板如果采用板材保温必须严格按照施工规范及图集要求施工,每到工艺都必须严格要求,如:保温板双面隔离剂的涂刷必须要重视,在施工中经常见到工人偷懒的呵呵,少涂或者不涂刷;黏贴砂浆的黏贴面积,可以根据设计要求或者图集选择点粘或者条黏施工法,但黏贴面积必须符合要求;锚固件的密度计锚固深度,要根据板的厚度及表面抗裂砂浆的厚度确定打孔的深度,必须保证在基层中锚固50mm;板面装饰层的施工质量,如使用腻子必须保证防霉妮子的质量及施工厚度;另外使用环境要保持干燥,避免面层发霉以免使保温材料含水量增加,造成脱落;以上几条每一条的施工质量不过关的话,都有可能造成顶板的脱落或者下垂。
以上是本人对事故的一点见解,望高人指教!

00.jpg

brightlg
2013年01月31日 14:30:27
2楼
这地下室用途什么?要做保温?
回复
zxg224
2013年02月01日 09:51:13
3楼
地下室顶板上为一层室内地面,地下室为非采暖空间,一层室内为采暖空间,本地区为寒冷地区按照保温规范要求8.2.8:毗邻比采暖空间的地面按设计要求要采取保温措施
回复
feng_bo
2013年02月01日 10:32:00
4楼
你们这个一层是做什么用的?一般情况都是要地辐热的,。。
回复
zxg224
2013年02月01日 10:52:38
5楼
室内地面贴磁砖
回复
hedongjiang
2013年02月01日 12:45:15
6楼
学习学习。。。。。
回复
wgfkby
2013年02月01日 15:12:54
7楼
过去我们做地下室顶板保温时,用的插丝保温板(挤缩板,聚苯板)在绑扎钢筋完成后根据保温板的长、宽、厚度,预埋16#铅丝加Φ6钢筋进行固定,个别边角和没有固定好的地方,用锚固件进行加固。接缝处用抗拉的纤维布或铅丝网补强,防止裂缝,然后用防水砂浆打底找平刮腻子。没有发生过任何问题。请参考。
回复
xuehama
2013年02月02日 10:52:54
8楼
顶板保温脱落?内保温?
回复
mete001y
2013年02月02日 18:29:55
10楼
地下室顶板上为一层室内地面
回复
wanglizhe2
2014年03月20日 08:42:35
11楼
每一个事故,都值得深思!
回复
gj5461
2014年05月20日 06:38:37
12楼
学习一下;P
回复