本帖最后由 csccbjs 于 2013-1-31 20:50 编辑 1、保温板与基层及混凝土结构面的粘帖面积不符合规范要求的百分四十板的黏贴面积, 参见10J121《外墙外保温建筑构造》P A-1; 2、地下室有积水且通风不好,比较潮湿导致保温板受潮重量增加; 3、从脱落的板面上可以看出保温钉比、比较稀少,且在板中的锚固长度不够,参见苏JG/T016-2008和SJ-T16-2004(二)挤塑聚苯乙烯泼墨塑料板外保温;
1、保温板与基层及混凝土结构面的粘帖面积不符合规范要求的百分四十板的黏贴面积, 参见10J121《外墙外保温建筑构造》P A-1;
2、地下室有积水且通风不好,比较潮湿导致保温板受潮重量增加;
3、从脱落的板面上可以看出保温钉比、比较稀少,且在板中的锚固长度不够,参见苏JG/T016-2008和SJ-T16-2004(二)挤塑聚苯乙烯泼墨塑料板外保温;
4、顶面防霉腻子不合格。
防止措施:
地下室顶板如果采用板材保温必须严格按照施工规范及图集要求施工,每到工艺都必须严格要求,如:保温板双面隔离剂的涂刷必须要重视,在施工中经常见到工人偷懒的呵呵,少涂或者不涂刷;黏贴砂浆的黏贴面积,可以根据设计要求或者图集选择点粘或者条黏施工法,但黏贴面积必须符合要求;锚固件的密度计锚固深度,要根据板的厚度及表面抗裂砂浆的厚度确定打孔的深度,必须保证在基层中锚固50mm;板面装饰层的施工质量,如使用腻子必须保证防霉妮子的质量及施工厚度;另外使用环境要保持干燥,避免面层发霉以免使保温材料含水量增加,造成脱落;以上几条每一条的施工质量不过关的话,都有可能造成顶板的脱落或者下垂。
以上是本人对事故的一点见解,望高人指教!