我们教室新增加1个电焊室,有5个焊接台,需要设置吸气罩,要求:吸气罩尺寸300*200,距焊接面为200,暂定风速为1.0m/s.我计算出每个吸气罩的风量为1000m3/h.风机的总风量为5000~5500m3/h,压力300pa,主风管尺寸为500*400,厚0.75,室内主管至风机为垂直安装,距离为15m,穿墙加防火阀。每个焊接台支路为圆形风管,直径为150. 请各位帮我看下,我的设计是否有明显缺陷,是否需要修改。
我们教室新增加1个电焊室,有5个焊接台,需要设置吸气罩,要求:吸气罩尺寸300*200,距焊接面为200,暂定风速为1.0m/s.
我计算出每个吸气罩的风量为1000m3/h.
风机的总风量为5000~5500m3/h,压力300pa,主风管尺寸为500*400,厚0.75,室内主管至风机为垂直安装,距离为15m,穿墙加防火阀。
每个焊接台支路为圆形风管,直径为150.
请各位帮我看下,我的设计是否有明显缺陷,是否需要修改。
2楼
没有人回答啊。都回家过年了啊。。
回复
3楼
hehe,建议对照手册看看吧,这个是要花点时间才行的。大家伙也都为过年做准备了,也祝你新年快乐!
回复
4楼
学习中。。。。。。
回复
5楼
没有施工经验,所以不知道有没有缺陷,不过计算值是对的
回复
6楼
主风管风速在7米左右,较合适,但是支管风速到达15米多,风速太大,噪音自然就大,也不利于风管的水力平衡,支分管个人建议风速也控制在5-7米左右
回复
7楼
kevinliuchuan 发表于 2013-2-5 11:40 主风管风速在7米左右,较合适,但是支管风速到达15米多,风速太大,噪音自然就大,也不利于风管的水力平衡, …如果支风管改为200mm。如何呢?现在支管的直径犯愁!!
回复
8楼
lisa.zhangyan 发表于 2013-2-18 13:33 如果支风管改为200mm。如何呢?现在支管的直径犯愁!!200的管子风速也有8.8米啊,220~250差不多
回复
9楼
这个算除尘吧!~
除尘有风速下限要求~否则不能保证有害气体排放~噪音可以用消声器解决。
回复