想请教个问题,电动机自启动柜的电流取样为什么只需两个电流互感器(分别接到A相、C相)?
想请教个问题,电动机自启动柜的电流取样为什么只需两个电流互感器(分别接到A相、C相)?
2楼
这和自启动无关啊。电机测AC也可以。
回复
3楼
电动机是三相平衡负载,测得A、C相电流后B相的电流也就能得到了。
回复
4楼
对于3相平衡的负载,B相电流等于A、C相的矢量和。
回复
5楼
同意楼上的说法
回复
6楼
dexinpure 发表于 2013-1-30 21:51 电动机是三相平衡负载,测得A、C相电流后B相的电流也就能得到了。如果按照您的意思,电动机是三相平衡负载,那么岂不是只需要一个电流互感器测量一相的电流就可以了吗?
回复
7楼
huaxin518-gyb 发表于 2013-1-31 09:15 对于3相平衡的负载,B相电流等于A、C相的矢量和。如果按照您的意思,电动机是三相平衡负载,那么岂不是只需要一个电流互感器测量一相的电流就可以了吗?
回复
8楼
测量一相怎么知道这一相是准确值呢?
又得宣传了,欢迎入群3035669,谢谢大家。
回复
9楼
两个电流互感器一般是测量(电流表、计量表)和保护用,一个怎么行呢
回复
10楼
1,互感器安装多少个与自启动无关。
2,如果只需测量电流,一个互感器就可以。
3,采用两个互感器是为了电度表和继电保护的需要。
回复
11楼
楼主问“电流互感器”,且在标题上用“自启动”,是吸引别人?
回复