关于等电位联结的问题
天使眼神
2013年01月30日 15:38:57
只看楼主

一新建医疗楼,其中的手术室和卫生间等的局部等电位联结,按国标图集02D501-2对各种室、间都有详图,但在详图中有不详之点。其中说明地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,没有说明钢筋网的所有钢筋都要焊接为一个联通体。故一种意见认为都要焊接才能达到连通;另一种意见是只要与钢筋网中某一根钢筋连通即可。请说明上述两种意见,那一种正确?

2013年01月31日 13:19:22
2楼
学习一下,个人觉得是钢筋网的所有钢筋都要焊接为一个联通体。不然的话就没有等电位这说法了:)。
回复
dianqipanli
2013年02月01日 06:58:35
3楼
我们一般是将四周一圈的钢筋与纵横钢筋焊接,纵横钢筋之间不连接。
回复
pluliang
2013年02月01日 10:44:44
4楼
都应该连接!做工程不能怕费劲,要不后悔的是自己!
回复
一指慢
2013年02月01日 14:01:47
5楼
只与钢筋网中某一根钢筋连通似为不妥吧。
回复
踏雪
2013年02月02日 10:25:16
6楼
在MM型等电位连接网络对角处分表与接地网连接(钢筋或单独的接地线)
回复
dianqimm1
2013年02月02日 23:38:31
7楼
不要焊接楼板钢筋,你可以自己再增加一层焊接成网格的钢筋网。
回复
cauchyss
2013年02月11日 18:28:54
8楼
根据防雷要求,所有钢筋都要相互连接,不仅是防雷接地的要求,也是建筑质量的要求。:lol
回复
酉雪
2013年03月11日 16:35:42
9楼
钢筋网与一根钢筋焊接就可以连通了,为了保险起见多连几根。
回复