为什么pkpm梁配筋要比satwe里的计算结果小一点呢
qyff1990
qyff1990 Lv.2
2013年01月30日 10:36:12
来自于PKPM
只看楼主

本帖最后由 qyff1990 于 2013-1-30 10:47 编辑 pkpm里梁的平法施工图自动配的钢筋比如说是3%%13220(3根20 的三级钢),它的面积是942,但satwe里计算的配筋面积是1000,除了地梁层以外,上部楼层的梁配筋很多都是这样比satwe的计算结果小一点,这是为什么呢?要不要手动改配钢筋呢?pkpm是不是考虑到强柱弱梁,跟这有关系呢?到底要不要改啊,怎么改呢?很困惑啊。。。请教大神们!

本帖最后由 qyff1990 于 2013-1-30 10:47 编辑

pkpm里梁的平法施工图自动配的钢筋比如说是3%%13220(3根20 的三级钢),它的面积是942,但satwe里计算的配筋面积是1000,除了地梁层以外,上部楼层的梁配筋很多都是这样比satwe的计算结果小一点,这是为什么呢?要不要手动改配钢筋呢?pkpm是不是考虑到强柱弱梁,跟这有关系呢?到底要不要改啊,怎么改呢?很困惑啊。。。请教大神们!
免费打赏
胖哥重庆
2013年02月19日 14:14:12
2楼
那是因为你看的配筋计算结果是四舍五入的,你可以把计算结果选到小数点后一位,就没有问题了!
回复
鲁烟半岛epc
2013年02月20日 11:03:40
3楼
你问的问题…………SATWE就是PKPM的一个模块之一啊……