格力超薄内机做下出风效果不好有办法参加静压吗?
h274585488
h274585488 Lv.4
2013年01月28日 17:20:15
来自于中央空调
只看楼主

格力的超薄多联内机做下出风,风管直径为20CM,长度1米左右,室内温度最高在20度左右,离风口远一点就温度左右下来了,能不能补救?

格力的超薄多联内机做下出风,风管直径为20CM,长度1米左右,室内温度最高在20度左右,离风口远一点就温度左右下来了,能不能补救?
免费打赏
a723773066
2013年03月30日 15:54:28
2楼
超薄的静压为零,是不能接风管的,只能直接侧吹,换成普通风管式就好,要是接长风管的就换成高静压的,13911439757,我的手机号,我姓孔,可以交流交流的:lol
回复
wintangyork
2013年03月31日 23:29:08
3楼
美的多联机也有同样的问题。
回复
guiyuanli
2013年04月01日 10:13:48
4楼
不能用散流器出风口作,你还可以缩小出风口以增加风压:)作为补救试试。