规范中活荷载的折减在PKPM里的实现 一、 规范里的规定 板 次梁 主梁
规范中活荷载的折减在PKPM里的实现
一、 规范里的规定
|
板
|
次梁
|
主梁
|
墙、柱、基础
|
民用
|
不折减
|
折减
|
折减
|
折减
|
工业
|
不折减
|
折减
|
折减
|
同主梁
|
注:
1、民用建筑次梁、主梁折减见《荷载规范》4.1.2-1条,墙柱基础折减见《荷载规范》4.1.2-2条;
2、工业建筑次梁、主梁折减见《荷载规范》附录C,墙柱基础不折减见《荷载规范》附录C表C.0.1注。
二、 PKPM里的实现
|
板
|
次梁
|
主梁
|
墙、柱、基础
|
民用
|
不折减
|
不折减
|
折减
|
折减
|
工业
|
不折减
|
不折减
|
折减
|
同主梁
|
注:
1、工民建板和次梁活荷载不折减见PKPM2010用户手册PMCADP91;
2、民用建筑主梁荷载折减在PMCAD的第一步:建模中的荷载输入时实现,参数用户给出;
3、民用建筑墙柱基础荷载折减在PMCAD的第二步:荷载校核里的竖向导荷时实现,参数用户给出;
4、工业建筑的主梁折减需要独立于板再算一次。