  配电线路是电力输送的终端,是电力系统的重要组成部分。配电线路点多线长面广,走径复杂,设备质量参差不齐,运行环境较为复杂,受气候或地理的环境影响较大,并且直接面对用户端,供用电情况复杂,这些都直接或间接影响着配电线路的安全运行。配电线路设备故障率居高不下,故障原因远比输电线路复杂。一、常见故障类型。a、人为因素造成的故障。 1、驾驶员违章驾驶引起的车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生; 2、基建或市政施工对配网造成破坏:一是基面开挖伤及地下敷设电缆;二是施工机械、物料超高超长碰触带电部位或破坏杆塔;

1、驾驶员违章驾驶引起的车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生;
2、基建或市政施工对配网造成破坏:一是基面开挖伤及地下敷设电缆;二是施工机械、物料超高超长碰触带电部位或破坏杆塔;
3、部分违章建筑物直接威胁线路的安全运行;
4、导线悬挂异物类:“庆典礼炮”和彩带、风筝、漂浮塑料;
5、动物危害:鼠、猫、蛇等动物爬到配电变压器上造成相间短路;
6、盗窃引发的倒杆、倒塔等重大恶性事故。
b、自然灾害造成的故障。通常是指雷击事故。因为架空10kV线路的路径较长,沿涂地形较空旷,附近少有高大建筑物,所以在每年的雷季中常遭雷击,由此产生的事故是10kV架空线路最常见的。其现象有绝缘子击穿或爆裂、断线、避雷器爆裂、配变烧毁等。
c、树木造成的故障。刮风下雨,极易造成导线对树木放电或树枝断落后搭在线上,风雨较大时,甚至会发生整棵树倒在线路上,压迫或压断导线,引发线路事故。
d、配电设备方面的因素。
1、配电变压器故障。由于配电变压器本身故障或操作不当引起弧光短路;
2、绝缘子破裂,导致接地或绝缘子脏污导致闪络、放电、绝缘电阻降低,跳线烧断搭到铁担上;
3、避雷器、跌落保险、柱上开关质量较低或运行时间较长未能定期进行校验或更换,击穿后形成线路停电事故;
4、原有的户外柱上油开关是落后的旧设备,易出故障。
5、管理方面的因素。
二、故障原因分析。
a、线路设备老化严重,因种种原因发生故障的,气候突变时尤为严重。配电线路的一般情况是线径长,分支多,线路未改造,设备老化严重,因线路走廊的清障工作未作彻底,违章建筑,树害,山田建设造成导线对地距离不够,低值、零值绝缘子较多,避雷器坏的也较多,导线松弛,弧垂过大,导线混线等原因,都有可能引起线路故障,因此故障率居高不下。
1、导线断线故障:易断铝绞线;导线与绝缘子的绑扎处、引流绑扎处扎线脱落;交跨距离不够;
2、配电变台故障:跌落烧毁、配变烧毁、引流断等;
3、变压器避雷器损坏;
4、相间短路故障:线路档距过大,导线弧垂过大,大风时易混线,造成相间短路故障
5、低值、零值绝缘子造成故障;
6、保护定值不准;
7、电缆头爆炸引起故障;
8、私自操作设备引发故障:村民私自操作台变跌落熔丝具;或在跌落熔丝具触头上私自缠绕铁丝代替熔丝;
9、各类交跨距离不够引起线路故障:因l0kV线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类高压线路、弱电线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障的;
10、偷盗线路设备,盗割导线等造成线路停运;
11、车辆撞断电杆引起线路停运;
12、树障:树障是引起线路跳闸的一个重要原因,尤其在大风大雨天;
13、窃电造成短路跳闸:有的线路用户窃电较严重,而用户窃电一般是用裸金属线直接搭接在运行的裸导线上,有可能造成相间短路故障跳闸;
14、其它原因不明的故障。

(线缆故障解决方案请致电400-033-2007)
作者:北京拓山电力科技有限公司 郑国才
原文出自: http://www.tsh-ep.com/2013/0125/90.html
邮箱: tosan@tsh-ep.com
版权受 北京拓山电力科技有限公司保护

[ 本帖最后由 tosan888 于 2013-1-25 13:40 编辑 ]
tiandihuijin
2013年01月29日 20:58:40
2楼
总结的不错
回复
yaoguizhong213
2013年01月30日 10:52:37
3楼
学习学习,谢谢。
回复
yutaolion
2013年02月04日 10:46:06
4楼
学习学习,谢谢。
回复
lingxuct
2013年02月07日 10:59:13
5楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-7 11:01 编辑

2011年春节的除夕,17:00刚下班到家,每个人都高兴地过年吃饭了,又有人高兴地放爆竹,17:30,随着一声很大的爆竹声音,生活区1/3人家突然停电,照明没了,准备看联欢晚会的人都会问什么时候来电,认识我的人都打我电话,问为什么停电,什么时候会来电。

我们外线班的战友白天辛苦了一天(有人会问,大过年的,还辛苦地干什么活?大乙烯工地施工用电总变因设计失误,必须移位,只能在施工人员回家过年时,利用7天假期,把35KV主变和配电室移个位置!),正想吃年夜饭,调度电话到了,生活三四线速断跳闸,快去查线并排除故障。

把大家从家里的饭桌上叫下来,10分钟就到现场,沿线路查找,在一个超市前的一根杆上找到了:杆旁边一个很大的爆竹壳,上面超市电源电缆的引线甩出来BC二相短路!引线上明显的爆竹炸过的痕迹——是杆下放爆竹,飞上去顶掉了电缆引线与架空线的连接部分,甩出来的电缆引线使架空线短路。

挂接地线,找线夹子,重新连接电缆引线,再到调度处封票,值班员到20:10终于恢复送电。
这一爆竹,害得我5个兄弟到20:15才到家吃年夜饭!


但愿今年不再发生这种事了!
回复
power44_power
2013年02月12日 10:41:15
6楼
lingxuct 发表于 5 天前 本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-7 11:01 编辑 2011年春节的除夕,17:00刚下班到家,每个人都高兴地过年吃饭了,又有人高兴地放爆竹,17:30,随着一声很大的爆竹…真是辛苦啦,向你致敬。同时送上节日的祝福。但愿电力知识早日多多普及,确实会减少很多人为的故障和问题。
回复
简单信
2013年02月12日 23:24:49
7楼
唉,真是闹心啊。希望居民们能够有安全意识。能体谅电工的工作不容易。
回复
tosan888
2013年04月02日 14:30:17
8楼
tiandihuijin 发表于 2013-1-29 20:58 总结的不错谢谢你的支持,过奖了,要是有总结的不对的地方,还希望你提出宝贵意见啊。
回复
tosan888
2013年04月02日 14:30:55
9楼
lingxuct 发表于 2013-2-7 10:59 2011年春节的除夕,17:00刚下班到家,每个人都高兴地过年吃饭了,又有人高兴地放爆竹,17:30,随着一声很 …呵呵,版主的事迹真是,呵呵,哎都不容易啊
回复
tosan888
2013年04月10日 14:38:16
10楼
回复
sldhbds
2013年04月12日 11:03:23
11楼
学习学习,谢谢。
回复

相关推荐

APP内打开