下部钢筋混凝土框架结构上部网架 3D3S支座设置问题请教
stive
stive Lv.14
2013年01月25日 11:14:10
只看楼主

如题,下部钢筋混凝土框架结构上部网架结构:1.支座设置时,输入下部混凝土柱子(长度10米),柱顶与网架连接处释放2、3轴的转动。2.设置弹性约束,但各个刚度值大小应按多少输入。3.如下部为从梁或柱挑出的牛腿时,上述1方法的柱子长度应取多少。4.如上述设计软件支座能否计算并出图。请教了!谢谢

如题,下部钢筋混凝土框架结构上部网架结构:
1.支座设置时,输入下部混凝土柱子(长度10米),柱顶与网架连接处释放2、3轴的转动。
2.设置弹性约束,但各个刚度值大小应按多少输入。
3.如下部为从梁或柱挑出的牛腿时,上述1方法的柱子长度应取多少。
4.如上述设计软件支座能否计算并出图。
请教了!谢谢
冷月空
2013年12月20日 22:38:36
2楼
我也存在着问题,关注中:)
回复
村里的木匠
2013年12月31日 15:31:24
3楼
一般方法按下部混凝土柱为悬臂独立柱计算其对网架支座约束的弹簧刚度(MST,SFCAD及其他一些小工具都可以算);这种算法不算特别准确,但简单易操作。且一般情况下能满足工程实际需要;至于网架和下部混凝土结构整体计算受力情况,则不存在弹簧刚度问题(网架和混凝土之间的力是内力)!
回复
makuanyun770821
2014年02月08日 14:58:05
4楼
路过,看看,顶一下。
回复
土木结构
2014年03月30日 23:46:25
5楼
这个是最复杂的地方
回复
qiu31415926
2014年04月07日 12:03:32
6楼
毛毛的爸爸 发表于 2013-12-31 15:31 一般方法按下部混凝土柱为悬臂独立柱计算其对网架支座约束的弹簧刚度(MST,SFCAD及其他一些小工具都可以算) …您的意思是下部混凝土柱子支座为固接?
回复
村里的木匠
2014年04月09日 12:28:52
7楼
qiu31415926 发表于 2014-4-7 12:03 您的意思是下部混凝土柱子支座为固接?橡胶支座及滑动支座需考虑弹簧刚度的叠加及水平力的释放,这样网架支座与混凝土柱之间有相对移动或转动,就不是固结了!
回复
xinyuan00
2014年04月09日 19:28:42
8楼
网架与柱子是绞接吧!
回复
qiu31415926
2014年04月09日 20:52:00
9楼
毛毛的爸爸 发表于 2014-4-9 12:28 橡胶支座及滑动支座需考虑弹簧刚度的叠加及水平力的释放,这样网架支座与混凝土柱之间有相对移动或转动, …您好!我的意思是,柱子的根部与地面是固接还是铰接?我看到3D3S网架手册讲橡胶支座部分,给的例子是铰接。我觉得基础固定作用很大,应该是固接。
回复
村里的木匠
2014年04月11日 08:44:12
10楼
混凝土柱底刚接,网架与混凝土柱顶是铰接(因为网架节点都是铰接的);
回复
小榕树
2014年12月24日 14:11:35
11楼
混凝土柱弹簧刚度K=3EI/H^3