谷轮半封闭水冷机组,高压不正常?
peteylao85
peteylao85 Lv.2
2013年01月24日 16:20:29
来自于制冷技术
只看楼主

本人新装了一个库,机组15P.谷轮半封闭,水冷机组,试机的时机器正常.从零打到零下20度只要半个小时.试机时也没太注意,过了几天冷库堆了货就发现高压不正常.刚开机一到两分钟高压从0.8慢慢住上升,升到压控调好的2.5MP就自动关机了.(缸头低压部会结霜)然后等高压恢复正常0.8再开机马上从0.8到2.5只需几秒钟又自动关了,一般早上开机都是这样,要是机器正常运行了再开机压力不会到2.5.就不会自动关.

本人新装了一个库,机组15P.谷轮半封闭,水冷机组,试机的时机器正常.

从零打到零下20度只要半个小时.试机时也没太注意,过了几天冷库堆了货就发现高压不正常.刚开机一到两分钟高压从0.8慢慢住上升,升到压控调好的2.5MP就自动关机了.

(缸头低压部会结霜)然后等高压恢复正常0.8再开机马上从0.8到2.5只需几秒钟又自动关了,一般早上开机都是这样,要是机器正常运行了再开机压力不会到2.5.就不会自动关.

但是还会高压2.0的样子,等于每次开机都会高压,要是时间隔的久点的话再开机压力就更高.要是高压没有超过2.5又会慢慢的往下降直到压力正常0.8然后机子打到零下20度就再也不会出现高压了.

(等于高压就是开机一二分钟的事情.而且每次开机都会高压.)就好象吸气吸得太多了堵到缸头低压部位全部结霜.好象高压堵了一样,但是只要高压没有超过2.5下降了这次开机就都正常.

这种情况怎么解决,求高手指点
免费打赏
misspain
2013年05月15日 17:04:41
12楼
楼主是用了内平衡膨胀阀吗?
回复
lbktwx
2013年05月15日 19:36:31
13楼
把你的机组详细配置说一下
回复
环通冷暖
2014年04月23日 23:20:51
14楼
今天有幸看到楼主的帖子,我也有这样的问题 ,解决了近2个月才找到毛病,在刚停机不久再启动,由于阀片关闭,再次启动吸入的气体少不会高压,停机的时间越长,等高低压平衡后再启动就容易高压保护,我这台机的问题是,压缩机高压阀到冷凝器这一段管子焊堵了,25的管子只有10个左右的通径,你的也绝对是这问题,把高压的管子换了