谷轮半封闭水冷机组,高压不正常?
peteylao85
peteylao85 Lv.2
2013年01月24日 16:20:29
来自于制冷技术
只看楼主

本人新装了一个库,机组15P.谷轮半封闭,水冷机组,试机的时机器正常.从零打到零下20度只要半个小时.试机时也没太注意,过了几天冷库堆了货就发现高压不正常.刚开机一到两分钟高压从0.8慢慢住上升,升到压控调好的2.5MP就自动关机了.(缸头低压部会结霜)然后等高压恢复正常0.8再开机马上从0.8到2.5只需几秒钟又自动关了,一般早上开机都是这样,要是机器正常运行了再开机压力不会到2.5.就不会自动关.

本人新装了一个库,机组15P.谷轮半封闭,水冷机组,试机的时机器正常.

从零打到零下20度只要半个小时.试机时也没太注意,过了几天冷库堆了货就发现高压不正常.刚开机一到两分钟高压从0.8慢慢住上升,升到压控调好的2.5MP就自动关机了.

(缸头低压部会结霜)然后等高压恢复正常0.8再开机马上从0.8到2.5只需几秒钟又自动关了,一般早上开机都是这样,要是机器正常运行了再开机压力不会到2.5.就不会自动关.

但是还会高压2.0的样子,等于每次开机都会高压,要是时间隔的久点的话再开机压力就更高.要是高压没有超过2.5又会慢慢的往下降直到压力正常0.8然后机子打到零下20度就再也不会出现高压了.

(等于高压就是开机一二分钟的事情.而且每次开机都会高压.)就好象吸气吸得太多了堵到缸头低压部位全部结霜.好象高压堵了一样,但是只要高压没有超过2.5下降了这次开机就都正常.

这种情况怎么解决,求高手指点
免费打赏
诺尔制冷
2013年01月24日 19:25:30
2楼
制冷剂多、冷凝面积小、供液量偏大(造成吸气压力高),水温高(冷却塔小、水泵流量小)都会造成高压保护。
回复
co936201979
2013年03月13日 09:42:16
3楼
这个问题简单;明显的制冷剂加的偏多;放掉一点就好啦;
回复
huihui1107
2013年03月21日 15:56:49
4楼
楼上正解,补充一点就是真空没抽好,系统里有空气。
回复
hjf1221
2013年03月21日 16:12:29
5楼
以上的问题一一排查吧
回复
peteylao85
2013年04月04日 18:10:22
6楼
我放掉好多药水也是一样的.,昨天换了个机头,今天试机还是一样的问题,.会不会是冷仪器小了呀,
水的问题应该没事,因为压力回来了就很正常了,一般都保持1.2的样子
只要停机10几个小时之后就有会高压,要是停了2.3个小时这个问题就不会./
请高手帮帮我看看是什么问题,下一步打算把冷仪器换大点的看看.
回复
peteylao85
2013年04月04日 18:11:19
7楼
小弟跪求高手解决 QQ185394622
回复
lingcen88
2013年04月06日 03:55:33
8楼
冷凝器换大也是于事无补,停两三小时能运行正常表示冷凝换热正常,估计系统制冷剂加多了刚启动吸气量大排气压力相对增大,或没有加装油液分离器或系统有空气。
回复
ephone
2013年04月08日 15:36:51
9楼
有没有装供液电池阀?开机前低压压力多大?
回复
tx101010
2013年04月08日 15:50:00
10楼
你充了多少公斤制冷剂,说一下你的配置。
回复
yuliangyaoxiaobo
2013年04月18日 19:48:17
11楼
温差调小些试试,让水泵先开再开压缩机
回复

相关推荐