【请教】给水管网的埋深问题,你怎么考虑?
yyw525
yyw525 Lv.6
2013年01月23日 20:32:59
只看楼主

请教各位前辈,市政给水管网敷设时,一般考虑多大的管顶覆土,或者一般埋多深?看到07MS101图集中不同管径的管道选用的阀门井、排气井等所注的管顶覆土都较深,一般覆土都在1.2~1.5m,请教各位前辈一般是怎么考虑的?

请教各位前辈,市政给水管网敷设时,一般考虑多大的管顶覆土,或者一般埋多深?看到07MS101图集中不同管径的管道选用的阀门井、排气井等所注的管顶覆土都较深,一般覆土都在1.2~1.5m,请教各位前辈一般是怎么考虑的?
免费打赏
silence521314
2013年01月24日 10:51:57
2楼
建议仔细看一下给水设计规范,7.3 管道布置和敷设 上面有详细的说明,再结合工程,就明拍了!!
回复
huangzhimin
2013年01月24日 11:25:06
3楼
可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)
第7.3.1条规定: 管道的埋设深度,应根据冰冻情况、外部荷载、管材性能、抗浮要求及与其他管道交叉等因素确定。
第7.3.1条条文说明: 关于管道埋设深度及有关规定。
管道埋设深度一般应在冰冻线以下,管道浅埋时应进行热力计算。
回复
wangyy19860520
2013年01月24日 13:13:33
4楼
给水管道最小覆土:车行道下0.7米,人行道下0.6米。在市政管网中,根据新建让现状,有压让无压,支管让干管,小管让大管等原则,设计给水管线的埋深。
回复
yyw525
2013年01月24日 22:55:16
5楼
假设给水为新建管道,如果不考虑冰冻深度,给水管网当然是按照最小覆土0.7m埋设土方量最小,但埋浅了有个问题就是做阀门井、排气井的时候按照图集所要求的覆土都要加大,要保证检修室的高度,所以就会出现设置阀门的地方管道都要加深,阀门前后就都需要做排泥井,如果给水管道按照全线按照图集的覆土敷设,又觉得太深了,如果其他市政管线比如电力、燃气、通信、雨污水同步新建,考虑管道综合,会导致其他管线的加深
回复
yyw525
2013年01月24日 22:56:52
6楼
个人感觉给水管顶覆土1.2m左右,大部分的阀门井修建的时候都不能按照图集的做井筒了,只能是盖板上直接安放井盖
回复
yyw525
2013年01月24日 22:58:58
7楼
其实可能我没有表达清楚,主要的想法其实是给水管道的埋深和图集所列的各种附属井室的管顶覆土之间的关系,有没有个很好的结合点
回复
mete001y
2013年02月02日 18:20:47
8楼
应根据冰冻情况、外部荷载、管材性能
回复
非诗
2014年03月14日 13:41:34
9楼
回复
huangzhimin
2014年03月17日 11:31:08
10楼
可参见红本《给水排水设计手册 (第03册)城镇给水》第59页/2.5管道敷设/2.5.1管道埋深/2.5.2.1一般要求/表2-20管底在冰冻线以下的距离/有关规定和要求。
回复