关于热湿比的问题,急求!
heydestiny
heydestiny Lv.2
2013年01月23日 15:42:27
来自于中央空调
只看楼主

在做一个负荷计算。房间热负荷736.9w,房间湿0.0000303kg/s,这样算出来热湿比是24320。这个热湿比靠谱吗?是办公室只有一个人。

在做一个负荷计算。房间热负荷736.9w,房间湿0.0000303kg/s,这样算出来热湿比是24320。这个热湿比靠谱吗?是办公室只有一个人。
免费打赏
imlyeo
2013年01月23日 17:17:00
2楼
办公室面积5~7平米吗?
人体散湿量能查 http://202.197.191.225:8080/25/chapter05/part01/5-1-1-17.htm
回复
heydestiny
2013年01月29日 16:57:53
3楼
imlyeo 发表于 2013-1-23 17:17 办公室面积5~7平米吗?人体散湿量能查 http://202.197.191.225:8080/25/chapter05/part01/5-1-1-17.htm办公室面积是11.28平米。那热湿比合适吗?
回复
beyond1359
2013年01月29日 22:10:06
4楼
远离学校好多年 你看看焓湿图啊 斜率是不是太大了?
其实觉得没必要这么深究
回复
imlyeo
2013年01月30日 15:56:03
5楼
heydestiny 发表于 2013-1-29 16:57 办公室面积是11.28平米。那热湿比合适吗?736是冷负荷吗? 每平米65w偏小吧查表的话散湿量最大能到400g/h. 热湿比6500
回复
再见昨天
2017年11月30日 13:09:14
6楼
同道中人!我最近也很迷茫!我算出来10W-20W不等
回复

相关推荐

APP内打开