10kv开闭所
yuyang0501
yuyang0501 Lv.11
2013年01月23日 15:28:55
只看楼主

1、10KV开闭所的最大容量是多少呀?2、限制容量的原因主要是由于开闭所进线电缆截面的制约吗?3、对于单母线分段接线,两个进线需要有独立承担两段母线总负荷的能力吧?4、10KV电缆截面最大只到240吗?(工业与民用设计手册31页:6~10KV电缆截面最大240;但513页:8.7/10KV电缆截面为50~400)5、根据载流量选择电缆截面时考虑的是实际负荷大小还是变压器额定容量?等解答,多谢!!!

1、10KV开闭所的最大容量是多少呀?
2、限制容量的原因主要是由于开闭所进线电缆截面的制约吗?
3、对于单母线分段接线,两个进线需要有独立承担两段母线总负荷的能力吧?
4、10KV电缆截面最大只到240吗?(工业与民用设计手册31页:6~10KV电缆截面最大240;但513页:8.7/10KV电缆截面为50~400)
5、根据载流量选择电缆截面时考虑的是实际负荷大小还是变压器额定容量?




等解答,多谢!!!
免费打赏
lingxuct
2013年01月23日 16:58:47
2楼
2、是1的答案

3、不错

4、不对,300的三芯电缆也有,630的单芯电缆也有,并且可以多根电缆并接(我们这里有3根630平方单芯并接一相的);

5、已装了多少台共多少容量的变压器,就应考虑可能的供电容量。
回复
yuyang0501
2013年01月23日 17:21:47
3楼
多谢指导,我看我们之前有这样一个开闭所系统图:单母线分段,每段有三台2500KVA的变压器馈线(总共容量为15000KVA了,总电流应该为866A),而进线电缆选的是两根240的并联埋地。但是一根240埋地载流量为349A,两根最多也就乘以二为700A,不能满足啊?求解惑。
回复
lingxuct
2013年01月23日 17:27:17
4楼
这与变压器的负载率有关系,电缆也有短时过载的能力。

一般变压器不会长时间满负荷运行的,负载在85%已经不错了。
回复
yuyang0501
2013年01月23日 17:28:39
5楼
嗯,就是说其实还是按照实际的负荷来选择进线的吧?
回复
jljyq
2013年01月24日 10:56:48
6楼
1、10kV开闭所最大容量为变压器容量5000kVA,容量超过5000kVA就需要上66kV变电所。
2、10kV电缆可以选用2根YJLV22-8.7/15-3*400高压电缆热备使用。
3、根据载流量选择电缆截面时考虑的是变压器额定容量,还有供电距离。
回复
yb383933682
2013年02月03日 20:46:06
7楼
楼上说的是对的,现在8.7/15的3*400的都有
回复

相关推荐

APP内打开